发表于 2019-9-26 14:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
固体制剂车间除了微生物和悬浮粒子是GMP规定要检测的,日常运行过程中需要检测风量、风速、噪音、压差、温湿度、高效检漏吗,需要采购相应的设备吗,我认为风量是需要的,房间送风阀调整过后需测量送风量并计算换气次数,照度和噪声在GMP中没有具体要求,只在厂房设计规范中有要求,可以不检测,高效检漏需要定期检测的,高效过滤器安装前后都需要检测是否泄漏,保证设备的使用过程完整性
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-26 15:29:13 | 显示全部楼层
定期进行环境的环境监测(洁净度)即粒子、沉降菌、浮游菌,监控周期需要具体情况进行评估确定

风量、压差、高效检漏、温湿度可以在每年的车间空调系统验证中做。照度和噪声首次的空调系统验证需要有,在验证的话可以进行评估确定是否做,建议照度还是要做的。

设备是一定要采购的,不然光有人怎么做呢。

风量罩、压差计、温湿度计,风速计,粒子计数器,浮游菌采样器,PAO高效检漏仪(高效检漏可以外包出去改别人做就不用买了,但是肯定是自己做的便宜,量少就自己做,量多就找第三方做)

个人建议仅做参考,希望能帮到你
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-9-26 15:34:40 | 显示全部楼层
一叶知秋1234568 发表于 2019-9-26 15:29
定期进行环境的环境监测(洁净度)即粒子、沉降菌、浮游菌,监控周期需要具体情况进行评估确定

风量、压 ...

谢谢您的建议,很实用
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-26 15:49:12 | 显示全部楼层
PAO的检漏建议还是外包,该设备货值较大,每年还需要校验,校验费用也不少。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-26 15:59:08 | 显示全部楼层
楼上说的很全了,我就看看不不不补充了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-26 16:00:44 | 显示全部楼层
气溶胶是不是不准用了,不符合环保规定。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-9-26 16:06:28 | 显示全部楼层
zhan.shenbadi 发表于 2019-9-26 15:49
PAO的检漏建议还是外包,该设备货值较大,每年还需要校验,校验费用也不少。

嗯,考虑使用尘埃粒子计数法,比较古老的方法,代价小,或者外包,暂时高效不多,等运行车间多了,在购买吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-29 17:32:26 | 显示全部楼层
1、压差也是一个重点吧
2、气流组织要不要做?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-14 19:00

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表