空调系统送风风速不稳定,波动比较大。
目前知道的情况:风机频率固定,新风阀固定,总回风阀固定。
求大神分析下可能存在的原因
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-16 16:31:26 | 显示全部楼层
同一个洁净区,有几个净化机组送风?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-16 11:22:53 | 显示全部楼层
1.风机老化;2.中效、高效过滤器堵塞或破损;3.风管泄漏
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-16 11:28:07 | 显示全部楼层
附议沙发,再补充一个,查看一下均流段有没有问题
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-16 11:28:30 | 显示全部楼层
小富即安 发表于 2019-9-16 11:22
1.风机老化;2.中效、高效过滤器堵塞或破损;3.风管泄漏

主风管上的风速波动大。初中效过滤器已更换,风机老化可能性不大
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-16 11:29:51 | 显示全部楼层
a1234567890 发表于 2019-9-16 11:28
附议沙发,再补充一个,查看一下均流段有没有问题

风机皮带松了会不会有影响
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-16 12:00:36 | 显示全部楼层
楼主的排查太简单了,建议从头开始排查,新风进风网、初效、风机、皮带或者皮带轮、中效、机组密闭、风管。同时用计量过的风速仪在测试下,是否测试或在线风速仪存在误差
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-16 15:58:46 | 显示全部楼层
slingdan 发表于 2019-9-16 12:00
楼主的排查太简单了,建议从头开始排查,新风进风网、初效、风机、皮带或者皮带轮、中效、机组密闭、风管。 ...

因为机组暂时没办法停,除了风机、皮带。其它能检查的都查了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-17 13:26:55 | 显示全部楼层
可能原因为风速仪安装位置不太合理,正常风速仪安装位置前后至少1米均为直管,尽量避免安装在弯头处或者截面积有变化的位置。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-9-17 16:33:19 | 显示全部楼层
初、中效的卡口不紧也会出现这种情况。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-24 08:47:38 | 显示全部楼层
除了楼上各位说的还有初、中效压差表有波动吗?洁净区压差稳定吗?机组运行时的噪音、震动是否增大?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 22:37

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表