蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2297|回复: 19
收起左侧

[制药用水] 反渗透和EDI?

[复制链接]
药徒
发表于 2019-7-30 11:54:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
反渗透和EDI应该谁在前、谁在后呢?
有什么标准没有?

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-30 11:56:34 | 显示全部楼层
厂家不帮安装吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-30 12:03:15 | 显示全部楼层
按照现在了解的制水系统的设计,一般是反渗透在前,然后才是EDI。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-7-30 12:19:22 | 显示全部楼层
叶落彼岸 发表于 2019-7-30 12:03
按照现在了解的制水系统的设计,一般是反渗透在前,然后才是EDI。

加1,的确一般是反渗透在前EDI在后,如果是电导率要求按照中国药典的纯化水,还有可能压根就不装EDI
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2019-7-30 13:16:21 | 显示全部楼层
先是二级反渗透,再是EDI。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-30 13:17:48 | 显示全部楼层
反渗透之前,EDI后面。具体为什么我倒还真没仔细了解过,自己是这么理解的:反渗透对于水的过滤效果其实除非二级,其实效果没那么好,然后EDI进一步分离水中的正负电子的离子。然后EDI的价格相对昂贵,用反渗透进行保护。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-30 13:43:08 | 显示全部楼层
RO进水电导率可以达到1000μs /cm以上,EDI进水电导率要求40μs /cm以下

点评

说少了,现有高盐反渗透、海水反渗透的进水TDS可以做到10万,估算电导率的话那就是15 0000μs/cm以上 EDI进水电导40是在位电导率,实际最好小于5μs/cm,硬度约为0,硅含量约为0. 但是不论进水多少,反渗透出水  详情 回复 发表于 2019-8-9 08:54
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2019-7-30 17:14:18 | 显示全部楼层
EDI在后面的,一般是一级RO+EDI或者一级RO+二级RO+EDI
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-30 17:31:00 | 显示全部楼层
叶落彼岸 发表于 2019-7-30 12:03
按照现在了解的制水系统的设计,一般是反渗透在前,然后才是EDI。

的确                  
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2019-7-30 17:37:01 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-30 19:36:47 | 显示全部楼层
有没有哪位大神解释一下EDI吧,谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-7-31 11:08:00 | 显示全部楼层
EDI(电极法去离子):电渗析和离子交换工艺结合,吸附水中的阴、阳离子,分别透过阴、阳离子交换膜而被去除

一代人之前,不少制水是用 电渗析的
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-31 12:07:33 来自手机 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-31 15:23:36 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-1 12:53:24 | 显示全部楼层
反渗透预除盐,EDI最终除盐。
EDI主降电导率,反渗透降电导率也除菌。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-2 09:38:05 | 显示全部楼层
推荐你一本书《制药流体工艺实施手册》多学习,帮助了解一些基础知识。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-2 10:15:42 | 显示全部楼层
一般都是RO反渗透+EDI
EDI在后
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-8-5 09:01:44 | 显示全部楼层
《制药流体工艺实施手册》只有一句话:与RO/RO系统相比,RO/EDI系统电导率值更加稳定并始终处于较低水平。因此,为获得更加安全、稳定的纯化水水质,部分企业会选择RO/EDI代替原来的RO/RO系统在
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-5 13:05:20 | 显示全部楼层
种子发芽1 发表于 2019-8-2 09:38
推荐你一本书《制药流体工艺实施手册》多学习,帮助了解一些基础知识。

很不错的书
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-9 08:54:53 | 显示全部楼层
西文 发表于 2019-7-30 13:43
RO进水电导率可以达到1000μs /cm以上,EDI进水电导率要求40μs /cm以下

说少了,现有高盐反渗透、海水反渗透的进水TDS可以做到10万,估算电导率的话那就是15 0000μs/cm以上
EDI进水电导40是在位电导率,实际最好小于5μs/cm,硬度约为0,硅含量约为0.
但是不论进水多少,反渗透出水的极限大约是0.5μs/cm左右(没有理论,经验值),不会很低
但是EDI出水可以接近水的极限0.058~0.059μs/cm(极限是0.055)

从原理、设计制造、用途任何方面说都是完全不同的俩工艺,没有任何可比性

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-4 04:58

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表