x
洁净区温湿度如何要求上下限?     1.有的人说 需要根据工艺要求,有的说需要满足人体舒适度。2.但是人体舒适度是多少  
3.空调湿度大家夏天如何进行控制?


4.空调温度与湿度的控制关系。(今天设置20℃ 55湿度  还不如 设置24℃ 55  除湿的效果好)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-26 14:38:50 | 显示全部楼层
相对湿度和温度是有关系的,同样的绝对湿度,温度越高,相对湿度越低。你设24℃,相对湿度肯定比设20℃要低。如果产品对湿度要求高,温度要求不高,可以适当提高温度,不超过26℃就没问题。一般来说,冬天设定温度比夏天设定温度低,无论从能耗、湿度控制还是员工舒适度考虑,都更好
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2019-6-26 08:04:15 | 显示全部楼层
洁净区的温湿度控制要求的原则一般是以下顺序:
1、产品特性,绝对服从。
2、员工舒适度。
3、能耗。
4、空调本身的性能。
其实很多企业在2和3中会选择优选3,也可以理解,就想楼主说的20℃和24℃,对员工来说影响不大,但是对能耗来说差异就很大了。
另外一定要考虑空调本身的性能,质量源于设计,要是采购的时候URS设定根本达不到现在的要求,那就要改造空调,不能超负荷运行,安全隐患很大。

个人建议,仅供参考!

点评

同意您的观点  详情 回复 发表于 2019-7-2 11:28
赞同  详情 回复 发表于 2019-6-26 11:00
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-26 08:06:22 | 显示全部楼层
首先应该必须严格符合产品,然后人的舒适度也应考虑
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-26 08:31:36 | 显示全部楼层
我是D级区的,温度(18-26)摄氏度。湿度(45-65)%。如果料有特殊规定的,比如空心胶壳,可以适当规定更紧点。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-26 09:04:37 | 显示全部楼层
小于123 发表于 2019-6-26 08:31
我是D级区的,温度(18-26)摄氏度。湿度(45-65)%。如果料有特殊规定的,比如空心胶壳,可以适当规定更紧 ...

夏天能控制住?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-26 10:03:36 | 显示全部楼层

我也想知道,夏天很费电而且湿度很难控制。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-26 10:13:58 | 显示全部楼层
个人认为在保障产品质量的前提下,不同房间的要求也可以有区别。有些产热、产湿的操作间,你非要控制一个很严格的要求,是非常不合算的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-26 10:29:33 | 显示全部楼层

这个温湿度是GMP最常规的要求,如果夏天做不到,应该是空调硬件问题。如果产量不大,可以结合夏天放暑假的节奏。如果效益好,产量需要那就更换硬件。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-26 10:59:56 | 显示全部楼层
18-26  46-65RH 根据地区气候,不都是有休息么,制冷和加热同时开启,就是费点钱。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-26 11:00:21 | 显示全部楼层
飞凌大圣 发表于 2019-6-26 08:04
洁净区的温湿度控制要求的原则一般是以下顺序:
1、产品特性,绝对服从。
2、员工舒适度。

赞同
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2019-6-26 13:44:04 | 显示全部楼层
满足人体舒适度。人在里面工作时不感觉到热,不干活时不感到冷,就是舒适温湿度。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-26 15:04:48 | 显示全部楼层
我们公司空调系统就是加热制冷一起开的,一年四季制热都要开。当初设置的不合理。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-6-26 21:07:09 | 显示全部楼层
飞凌大圣 发表于 2019-6-26 08:04
洁净区的温湿度控制要求的原则一般是以下顺序:
1、产品特性,绝对服从。
2、员工舒适度。

同意楼主的说法
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-27 08:30:59 | 显示全部楼层
二楼说的很明确,主要先考虑产品特性,再就是考虑能耗(一般企业会在舒适和能耗中考虑能耗),再就是你说的夏天能不能控住,那应该是你没有除湿机组或者除湿机组没有起到很明显的作用,一般在空调那显示的超出温湿度(因为与外界接触,有新风),但是实际送风到各房间的时候,都符合了要求
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-27 09:09:46 | 显示全部楼层
温度(10-26)摄氏度  合适不?
回复

使用道具 举报

发表于 2019-6-27 12:52:39 | 显示全部楼层
tigar 发表于 2019-6-26 10:29
这个温湿度是GMP最常规的要求,如果夏天做不到,应该是空调硬件问题。如果产量不大,可以结合夏天放暑假 ...

温湿度应该不做具体的要求了吧!满足产品特性和人员的舒适度,在考虑下成本!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-6-27 16:50:43 | 显示全部楼层
温度18-26,湿度45-65这是基本条件,然后根据物料性质调整,这个环境对人来说舒适度很合适的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-27 17:04:49 | 显示全部楼层
飞凌大圣 发表于 2019-6-26 08:04
洁净区的温湿度控制要求的原则一般是以下顺序:
1、产品特性,绝对服从。
2、员工舒适度。

赞同,都没设计好要上马,最后要花财力物力人力去改
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-28 08:41:35 | 显示全部楼层

可以的,控制不好的话,你就要看看送风的高效和冷冻水情况。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-16 22:09

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表