按照《无菌医疗器具生产管理规范》附录B中无菌医疗器械器具生产环境洁净度级别设置指南来设置洁净度的级别。
洁净室、区设计中要注意以下方面的内容:
1、按生产工艺流程布置。流程尽可能短,减少交叉往复,人流、物流走向合理。必须配备人员净化室(存外衣窒、消洗室、穿
洁净工作服室及缓冲室)、物料净化室(脱外包间、缓冲室和双层传递窗),除配备产品工序要求的用室外,还应配备洁具室、洗
衣间、暂存室、工位器具清洗间等,每间用室相互独立,洁净车间的面积应在保证基础要求前提下,与生产规模相适应。
2、按空气洁净度级别,可以写成按人流方向,从低到高;车间是从内到外,由高到低。
3、同一洁净室、区内或相邻洁净室、区间不产生交叉污染:生产过程和原材料不会对产品质量产生相互影响;不同级别的洁
净室、区之间有气闸室或防污染措施,物料的传递通过双层传递窗。
4、空气净化应符合GB50457-2008《医药工业洁净厂房设计规范》第九章的要求。洁净室里的新鲜空气量,应取下列最
大值:补偿室内排风量和保持室内正压所需新鲜空气量;室内没人新鲜空气不应小于 40m3/h;
5、洁净室人均面积应不少于 4m2(除走廊、设备等物品外),保证有安全的操作区域。
6、如属体外诊断试剂的应符合《体外诊断试剂生产实施细则(试行)》的要求。其中阴性、阳性血清、质粒或血液制
品的处理操作应当在至少万级环境下进行,与相邻或保持相对负压,并符合防护要求。
7、应标明回风、送风及制水管道的走向。

GMP净化车间

GMP净化车间

GMP净化车间

GMP净化车间
8eb866a71f1ea7f6fd68e2ca8200d46.png

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-12 15:30:21 | 显示全部楼层
《体外诊断试剂生产实施细则(试行)》已经废止。医疗器械生产质量管理规范附录-体外诊断试剂自2015年10月1日起施行。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-11-27 16:02:24 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2022-9-22 19:04:56 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-27 01:14

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表