在做QC实验室洁净区性能确认(PQ)时,静态条件下,所有的环境指标(悬浮粒子、表面菌、浮游菌和沉降菌)均合格,但在动态条件下,集中于地面的多个点位表面菌超标,微生物限度及无菌检查室沉降菌和浮游菌超标,并且徵生物限度检查室浮游菌结果呈现由洁净区内到外递增的趋势。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2019-5-29 14:07:49 | 显示全部楼层
人员是洁净室微生物污染的源泉。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-29 15:07:06 | 显示全部楼层
微生物超标有很多可能性,动态不合格那基本就是人员活动或者操作带来的,有可能是物流进入消毒不彻底、更衣清洁不到位、无菌操作不规范、也有可能是气流组织不好无法降低污染,这个得一个个慢慢去调查确认。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-29 15:37:48 | 显示全部楼层
人员行为规范,着装的严密性,物品的带入,空调系统的进化能力,室内是否会有其它产菌的可能性。我们曾经碰到过几个案例,一个是洁净室穿的拖鞋产菌,一个是洁净室内的凳子产菌。拖鞋的材质很讲究,EVA的比较好,轻便一消毒,不吸水。凳子是外面不锈钢里面不知道是包了什么材料,然后有个地方出现了小气孔,人一坐上去就会把中间带菌的空气压出来。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-1-2 15:38:10 | 显示全部楼层
可以加大送风量和回风量,提高换气次数,试一试。