发表于 2019-5-30 15:44:32 | 显示全部楼层
4616451 发表于 2019-5-30 15:31
首先将所有功能间的风量进行测量,确定送风符合要求,然后根据你的不同区域压差梯度的需求逐步调整回风。甚 ...

一台机组的好调,四台或更多的试试?我们四台机组的车间六个人调了七天才弄好,累坏了,这还不算前期检查机组/压差表/标定风量等等
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-31 08:54:42 来自手机 | 显示全部楼层
压差形成是送风排风回风还有渗透风共同作用的结果,为防止交叉污染,洁净走廊压差一般先调至30-60Pa,因为洁净区到非洁净区压差需要大于10Pa,要保证压差梯度,一般二更相对外界大于10Pa,气闸相对二更大于5pa,然后走廊相对气闸大于5pa,再加上门不密封,走廊的气压会有一定程度流向气闸与二更,一更如果装有高效的话,这个数值会更大,这样走廊相对于大气就是需要30pa左右,小于20Pa的肯定都是不合格的,调节压差走廊调至40,其他房间就简单啦,用仪器测试送风量,排风量看是否满足设计风量,然后进行微调。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-31 09:01:53 | 显示全部楼层
先让厂家调,自己公司车间跟俩人,带着对讲机,往后自己调
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-1 16:38:23 | 显示全部楼层
KCb315f3bc 发表于 2019-5-31 08:54
压差形成是送风排风回风还有渗透风共同作用的结果,为防止交叉污染,洁净走廊压差一般先调至30-60Pa,因为 ...

说的好,很全面。我们D级洁净区就是这样调,建议调压差每人一台带有耳机的对讲机