蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3646|回复: 15
收起左侧

更鞋/脱衣/洗手这一间算洁净区吗?

[复制链接]
发表于 2019-4-15 10:49:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位蒲友好:公司建两个洁净车间,第一个洁净车间的图纸把更鞋/脱衣/洗手这一间用斜线标明是洁净车间,第二个洁净车间的图纸更鞋/脱衣/洗手这一间没标斜线,那么,更鞋/脱衣/洗手这一间是洁净区还是算一般区?

点评

一般 按洁净区设计和管理 但不需要达到洁净区的级别  发表于 2019-4-15 10:59
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-15 10:53:18 | 显示全部楼层
级别的划分是按标准来的,算不算得看你的空调、清洁消毒能够达到什么能力
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-4-15 11:12:42 | 显示全部楼层
GMP指南厂房设施设备 第26页通常人员在换鞋区,存外衣区,盥洗区内活动可视为非洁净的操作活动
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-15 11:26:52 | 显示全部楼层
zhangyahua 发表于 2019-4-15 11:12
GMP指南厂房设施设备 第26页通常人员在换鞋区,存外衣区,盥洗区内活动可视为非洁净的操作活动

注明下公司是做医疗器械的,关键是一样的功能间,图纸确标了不同的环境要求,让我不能确定是按洁净区来管理还是按一般区来管理?另外出手消毒后,车间是否要设置吹淋室或气闸室?

点评

在进入洁净走廊之前设置缓冲间(联锁),不建议吹淋室,其自身就是污染源(不易清洁),管理还是要按洁净区管理的。  详情 回复 发表于 2019-4-15 11:31
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-15 11:29:51 | 显示全部楼层
一般是一更作为洁净区管理,但是不是洁净区。其他都属于洁净区。不过在检测所检测的时候他会问你,一更要不要检。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-4-15 11:31:14 | 显示全部楼层
juliahe 发表于 2019-4-15 11:26
注明下公司是做医疗器械的,关键是一样的功能间,图纸确标了不同的环境要求,让我不能确定是按洁净区来管 ...

在进入洁净走廊之前设置缓冲间(联锁),不建议吹淋室,其自身就是污染源(不易清洁),管理还是要按洁净区管理的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-15 11:54:28 | 显示全部楼层

RE: 更鞋/脱衣/洗手这一间算洁净区吗?

zhangyahua 发表于 2019-4-15 11:31
在进入洁净走廊之前设置缓冲间(联锁),不建议吹淋室,其自身就是污染源(不易清洁),管理还是要按洁净 ...

公司图纸上“穿洁衣/手消毒”这个房间出来后直接是洁净走廊了,你说的缓冲间(联锁)是不是“穿洁衣/手消毒”后的另一个房间? 另外,我再想弱弱的问下,“更鞋/脱衣/洗手”这个房间是不是叫一更?“穿洁衣/手消毒”这个房间是不是叫二更?

点评

如穿洁净衣/手消毒后无专门的缓冲间 这房间可作为缓冲间,进出门联锁,不可同时开启,同时有一定的压差梯度。一般洁净区进口设置,更鞋、一更(脱外衣)、二更(换洁净服)、缓冲间(手消)  详情 回复 发表于 2019-4-15 12:27
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-4-15 12:27:47 | 显示全部楼层
juliahe 发表于 2019-4-15 11:54
公司图纸上“穿洁衣/手消毒”这个房间出来后直接是洁净走廊了,你说的缓冲间(联锁)是不是“穿洁衣/手消 ...

如穿洁净衣/手消毒后无专门的缓冲间 这房间可作为缓冲间,进出门联锁,不可同时开启,同时有一定的压差梯度。一般洁净区进口设置,更鞋、一更(脱外衣)、二更(换洁净服)、缓冲间(手消)
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-15 13:41:14 | 显示全部楼层
是缓冲的也应该按洁净区级别来!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-15 13:43:29 | 显示全部楼层
zhangyahua 发表于 2019-4-15 12:27
如穿洁净衣/手消毒后无专门的缓冲间 这房间可作为缓冲间,进出门联锁,不可同时开启,同时有一定的压差梯 ...

非常感谢,明白了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-15 13:49:03 | 显示全部楼层
时光回廊1 发表于 2019-4-15 13:41
是缓冲的也应该按洁净区级别来!

生产车间图纸就没有设计缓冲间?倒是菌检区(阳性对照、微生物检测、无菌室)外都设置有缓冲间,那这缓冲也按万级来管理吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-5 10:42:15 | 显示全部楼层
juliahe 发表于 2019-4-15 13:49
生产车间图纸就没有设计缓冲间?倒是菌检区(阳性对照、微生物检测、无菌室)外都设置有缓冲间,那这缓冲 ...

缓冲间洁净度级别跟生产区保持一致
回复

使用道具 举报

发表于 2021-2-20 10:26:45 | 显示全部楼层

在应用在纯化水用水点感应隔膜式阀
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-2-20 13:27:50 | 显示全部楼层
按照你的描述,更鞋/脱衣/洗手就是一更间,属于非洁净室。
其他房间都属于洁净室了。
图纸肯定要改的。
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-4-11 17:54:51 | 显示全部楼层
谢谢分享。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-11 02:02

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。