指南有建议D级区换气次数不小于15次/小时,是否需要规定验证时需确定换气次数要求,还是只需确认环境要求即可?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-12 18:22:23 | 显示全部楼层
需要确定换气次数。确定了风量也就是确定了换气次数,换气次数是这样算出来的:房间总风量除以房间体积。我们是风量和悬浮粒子都做。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-12 18:48:23 | 显示全部楼层
换气一般都是建议的。但是做不到建议的次数,很难保证自净和动态标准。
洁净厂房做确认时候,换气次数要测的,实测和设计对比。

点评

换气次数不是测的,是计算出来的。  发表于 2019-4-13 10:06
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-12 21:30:28 | 显示全部楼层
需要确定换气次数,确定风量和房间体积后计算换气次数
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-4-13 08:02:03 | 显示全部楼层
需要确定换气次数
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-4-13 09:46:24 | 显示全部楼层
要有规定的     说白了,比风量更直接。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-13 10:10:23 | 显示全部楼层
一般要求D级换气次数要求是15~20次,我们D级洁净区做验证时风量、风速、尘粒、微生物都做,测风量就是为了计算换气次数,风量/房间体积
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2019-4-13 20:27:31 | 显示全部楼层
URS应确定,再确认符合URS
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-4-14 10:04:59 | 显示全部楼层
换气是降低洁净区的污染程度基础手段(建立在送排风口和设备位置的合理),有了适当的换次数,才可能有合格的自净效果。
如果说你是全自动机械化生产密闭生产,都可以不是洁净区。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-18 23:37:33 来自手机 | 显示全部楼层
我是被这个名字吸引来的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-2-25 17:42:39 | 显示全部楼层
我们QA说D级要大于20次,实际有一些房间只有16次,我说你要是有钱100次我也给你做到
回复

使用道具 举报

发表于 2021-6-8 16:31:54 | 显示全部楼层
小伙伴们知道换气次数与房间高度的关系吗
回复

使用道具 举报

发表于 2021-6-10 08:43:54 | 显示全部楼层
需要确定换气次数,测风量也就是确定换气次数,换气次数=房间总风量/房间体积
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2022-7-12 19:41:57 | 显示全部楼层
谢谢楼主大公无私分享!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-12 12:42

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表