蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4997|回复: 25
收起左侧

[空调系统] 在风机频率,新风 送风 回风阀门没有,调节情况下车间压差忽大忽小

[复制链接]
发表于 2019-1-17 10:16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
最近公司制剂车间出现了,压差忽大忽小,最初风机频率 是50左右  但是压差  (罐装-洗瓶)压差太小   后来 调节 送风 新风  (洗瓶间无回风)无法达到要求,进行了电机频率调节  最后电机频率 固定在  36.4   车间压差正常(18-20)正压,早上时候   车间来电告知 压差太高达到了30   (观察一下 电机频率,还是在36.4   新风  送风  回风阀门还是在原来位置)最后调节电机频率,现在电机频率固定在(46.57频率)压差(罐装~洗瓶  正压20左右)  因为一直出现这个问题  没有找到原因   。车间空调系统会在什么情况下 会出现压差突然变小  突然增大的情况
101644i7qn742n3n77bz7b.jpg
101644lhh1ywvplk3ky1pe.jpg
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-17 10:22:21 | 显示全部楼层
看你的帖子好累啊
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-1-17 10:23:37 | 显示全部楼层
lanran 发表于 2019-1-17 10:22
看你的帖子好累啊

怪不得我们领导今天说我说都说不明白  想好来再来
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-17 10:30:16 | 显示全部楼层
你想问的是什么情况下压差会忽然变大变小?不清楚你们的空调系统,所以你这个情况不好解释。
有没有可能是其他房间开关门影响的?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-1-17 10:30:36 | 显示全部楼层
我想好了  就是车间  压差突然变大了  调节好之后  过几个小时又变小了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-1-17 10:33:39 | 显示全部楼层
lanran 发表于 2019-1-17 10:30
你想问的是什么情况下压差会忽然变大变小?不清楚你们的空调系统,所以你这个情况不好解释。
有没有可能是 ...

车间  罐装区没有生产人员    洗瓶区 只有2个人在生产   我在那边观察  压差突然增大了   用的是   苏州苏净安发空调
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-17 10:49:04 | 显示全部楼层
我们有过这种情况,调节了房间挡板高度
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-17 10:52:07 | 显示全部楼层
检查下隧道烘箱出瓶口挡板
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-1-17 11:01:24 | 显示全部楼层
zyxwin 发表于 2019-1-17 10:52
检查下隧道烘箱出瓶口挡板

好的谢谢
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-1-17 11:04:18 | 显示全部楼层
katy 发表于 2019-1-17 10:49
我们有过这种情况,调节了房间挡板高度

好的谢谢
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-1-17 11:49:03 | 显示全部楼层
你描述得不清楚,你那个隧道灭菌器是楚天的吧?跟我们一样

点评

你们设置多少温度?波动范围多大?  发表于 2019-1-17 13:05
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2019-1-17 12:27:05 | 显示全部楼层
其它系统没有随着一起调,至于是什么,自己确认一下。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-1-17 12:57:09 | 显示全部楼层
Empty丶 发表于 2019-1-17 11:49
你描述得不清楚,你那个隧道灭菌器是楚天的吧?跟我们一样

嗯嗯  是的  是楚天的

点评

隧道烘箱室内采风吗?灭菌温度设置多少?  详情 回复 发表于 2019-1-17 13:06
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-1-17 12:57:35 | 显示全部楼层
xqliu 发表于 2019-1-17 12:27
其它系统没有随着一起调,至于是什么,自己确认一下。

其他系统没有调节  就调节的  洗瓶  
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-17 13:06:56 | 显示全部楼层
博瑞生物医药 发表于 2019-1-17 12:57
嗯嗯  是的  是楚天的

隧道烘箱室内采风吗?灭菌温度设置多少?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-1-17 13:14:01 | 显示全部楼层
隧道烘箱出风在作怪
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2019-1-17 13:45:13 | 显示全部楼层
洁净区内部密封条有没有松动、缝隙啊,取室内风循环时压差高低变化还是取新风时有这种情况呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-17 14:02:47 | 显示全部楼层
设备上的压差表,和洁净区的压差表是怎么校的?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-1-17 14:03:30 | 显示全部楼层
Empty丶 发表于 2019-1-17 11:49
你描述得不清楚,你那个隧道灭菌器是楚天的吧?跟我们一样

我们做口服液的160~200℃,烘干,最终灭菌。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-17 15:33:31 | 显示全部楼层
看看进气的,排气的变化了没有。洗瓶间隧道烘箱是从房间吸气然后排出去吗,洗瓶间静态和动态压差在隧道烘箱开关的状态有没有变化,还有洗瓶间对灌装间的挡板高度,灌装间对外的出口,洗瓶间对外的都看一遍
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 14:25

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表