工厂管线的冬季防冻及处置

1.工艺用的水线。凡是地上安装的,且用水量不大的,应保证在管线末端有放空阀,保持常流水,来防止冻结,有条件的应在管线上加设保温。


2.间断使用的水线,必须加设电伴热带进行保温,否则将无法使用。


3.冬季不用的水线,要将两边的法兰拆开,放尽存水,有条件的,用工业风进行吹扫以保证管线内的积水不被充满,如果开关不严,则应在两端拆开的法兰处加盲板,并进行登记挂牌。


4.对一些在正常生产中不用的管线,由于长期处在停用状态,在死角内可能存有积水而冻结,一旦要使用,就会造成不通,而影响生产。对这样的管线在入冬前,要用适当的流量对管线进行疏通置换后,关闭有关的阀门,保持备用状态。


5.消防水线系统的消防栓,消防水线阀门井等,要关闭阀门井内的阀门,放净水栓内存水,保证水栓随时都可投用。消防井内应采用双层井盖(其中一层为保温井盖)。


发生冻结处理

设备冻结后,应用蒸汽或热水解冻,铸铁管线和设备解冻应缓慢,以防爆裂,冻裂管线或设备禁止在密封状态下进行加热,应先打开放空,横管由低到高解冻,垂直管由上到下,如有裂纹应当汇报。


1.工艺用的水线。1.做好个人防护工作,穿暖,装置巡查过程中做好上塔下塔防滑工作。


2.加强脱水工作及时排掉各个脱水点的水分预防冻堵。


3.注意仪表液位计现场的液位计上下部角阀有一个出现冻堵将会影响到真实的液位,远传液位计表头处出现冻堵将会影响机械转动,电流传导,影响真实液位。


4.循环水的温度不易控制过低,不能低于8度,低于八度后,会造成冷却器副线冻堵现象,严重时冻裂管道。


5.对车间循环水死水区管道进行保温;停用的循环水泵采用倒流措施,并放净。


6.车间停用的设备,如:补水泵、循环水泵、冷却器、冷凝器等,要采用放水、定时巡检等措施。压缩机冷却水,由操作人员定期检查,确保水阀保持长开状态。


7.如果液态烃管线出现冻堵,蒸汽吹扫管线时,注意物理爆炸,不要强制吹扫,慢慢预热。


8.现场压力表在冻堵的情况也会出现假象,根据经验去判断。不能确定的要及时上报进行处理。


9.吹扫冻堵管线时,用蒸汽吹扫弯头处。


10.注意天然气管线的加强脱液,以免液体带入锅炉。检查好天然气线防止出现因冻的晶体结构造成不畅。


11.加强巡检检查好各点的温度情况。


12.生水管线应避免关死,保持长水流。


13.停用的设备,管线与生产系统连接处要加好盲板,并把积水排放,吹扫干净。露天闲置的设备和敞口设备,防止积水积雪结冰冻坏设备。露天设备需增加巡回检查及盘车次数。


14.凡生产和生活及临时停用的设备,水汽管线,控制阀门要有防冻保温措施,存水排放干净或采取维持小量长水流、小过汽的办法,达到既防冻又节约的要求,停水停汽后一定要吹扫干净。


15.加强巡回检查脱水,各设备低点及管线低点检查脱水,泵冷却水不能中断,伴热、取暖保持畅通,压力表、液位计要经常检查、蒸汽与水软管接头、甩头、保持常冒汽长流水。


16.开关不动的阀门不能硬开关,机动盘不动车,不得启用。


17.冻凝的铸铁阀门要用温水或少量蒸汽慢慢加热,防止骤然受热损坏。


18.施工和生活用水,要设法排到地沟或不影响通行的地方,冰溜子要随时打掉。


19.加强管理建立防冻防凝台账(包括事故登记、防冻防凝设备完好状况、易冻凝管线等)。


20.低温处的阀门井、消火栓、管沟要逐个检查,排尽积水,采取防冻保温措施。


21.严禁用高压蒸汽取暖,严防高压蒸汽串入低压系统。高、低压蒸汽回水管不准互相串通。蒸汽取暖的暖气片管线上要设置减压阀,减压阀用的压力表要校验合格,暖气片要通汽试漏后方可使用。


22.凡进行登高作业,必须清楚工作场所所有的积水、积雪、积冰后方可进行。


23.所以蒸汽管线(消防蒸汽除外)关闭根部阀,关闭器壁阀,打开所有放空阀排尽存水,用氮气吹扫干净。


24.所有的排凝点需每个小时排。


25.循环水系统停后需将低点放空打开排净所有水分,用风吹净。


26.车间外吸附塔、脱硫塔、水洗塔、气液分离器排污管线,采用电伴热带进行防冻。车间内水分离器、冷却器停车后及时排净的方式防冻。


27.室内供暖停止时车间内的自来水、洗眼器、消防箱等安全设施,采用电伴防冻。


28.车间地面、平台上如果喷洒上水后,立即进行清理,以防结冰。车间人员在上平台和爬楼梯时,提高安全意识与防范意识。


29.车间人员在框架上进行维修作业时,如果达到了高处作业要求,落实好各项安全防范措施:戴好安全帽、系好安全带,并且要有专人进行监护。如遇阵风风力为六级(风速10.8M/S)及以上情况下进行的强风高处作业,属于特殊高处作业,必须有总经理批准之后才可进行作业。遇有雨雪,及时清扫楼梯。


30.车间人员在此期间,加强巡检次数,如发现异常,及时向上级领导进行反映。

967694394.jpg

更多设备维护保养经验交流和分享请扫码关注“腾云驾物”


回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-11-23 13:54:10 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习一下。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2018-11-23 14:44:26 | 显示全部楼层
不错,学习一下啦,谢谢提供分享。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-11-23 15:13:23 | 显示全部楼层
南北差异大
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-11-23 15:46:54 | 显示全部楼层
学习了,不错
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-11-23 17:05:23 | 显示全部楼层
谢谢分享~不过我在广东,目前适用性不大
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2018-11-23 23:54:48 | 显示全部楼层
设备防冻,不容忽视。
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-1-27 15:26:56 | 显示全部楼层
谢谢分享。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-20 17:55

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表