 楼主| 发表于 2018-11-9 23:35:29 | 显示全部楼层
广东曹申国 发表于 2018-11-9 15:08
我作为一名洁净工程承建商的业务,对同行的这种施工工艺感到很遗憾,到最后甲方和乙方都会对此承担经济责任 ...

你有这个想法,说明您的工程一定很不错,施工中有一种人我最喜欢,也是大家最放心的,就是他觉得这活要是干不好,他丢不起这人,要强!但大部分都是:就这样吧,你们要求太多了,标准太高了。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-11-10 10:09:46 | 显示全部楼层
还好,我们公司还没碰见过!
你们请的施工队太差
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-11-12 15:29:32 | 显示全部楼层
看了这个问题,真正出现的问题为,管理团队很差,实际跟一线工人的素质关系不大。
1、洁净室内风口、灯具、喷头、烟感等需要出具综合吊顶协调图的。
2、根据以上需要对吊顶内的综合管线进行相应调整。

看了楼主给的图片,肯定是吊顶上通风做好了,装修根据图纸把风口开了,发现上下对应不上,所采取如图措施。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-27 16:36:20 | 显示全部楼层
奇葩 但是现在很多
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-12-27 16:45:46 | 显示全部楼层
jxnu2006 发表于 2018-10-26 11:28
那你有没有见过洁净区的消防栓?欢迎上图来看看

车间有 D区

点评

里面的消防栓上图看看哈  详情 回复 发表于 2018-12-27 21:13
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-12-27 21:13:05 来自手机 | 显示全部楼层
xiana100 发表于 2018-12-27 16:45
车间有 D区

里面的消防栓上图看看哈
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-12-28 09:01:42 | 显示全部楼层
jxnu2006 发表于 2018-12-27 21:13
里面的消防栓上图看看哈

和普通的一样的 内藏 外面不锈钢门

点评

不锈钢门密封吗?用什么密封  详情 回复 发表于 2018-12-30 21:24
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-12-30 21:24:55 来自手机 | 显示全部楼层
xiana100 发表于 2018-12-28 09:01
和普通的一样的 内藏 外面不锈钢门

不锈钢门密封吗?用什么密封
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-2 08:59:01 | 显示全部楼层
jxnu2006 发表于 2018-12-30 21:24
不锈钢门密封吗?用什么密封

走廊 没有粉尘没有专门的密封

点评

不密封那消防栓和外界连通包括消防栓内部不易清洁很容易被检查员挑战  详情 回复 发表于 2019-1-2 09:03
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-2 09:03:37 来自手机 | 显示全部楼层
xiana100 发表于 2019-1-2 08:59
走廊 没有粉尘没有专门的密封

不密封那消防栓和外界连通包括消防栓内部不易清洁很容易被检查员挑战
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-2 09:07:52 | 显示全部楼层
jxnu2006 发表于 2019-1-2 09:03
不密封那消防栓和外界连通包括消防栓内部不易清洁很容易被检查员挑战

加个薄胶圈就解决了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-1-2 09:14:52 | 显示全部楼层
洁净区里直接放灭火器  消防栓放普通区走廊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-18 10:02:55 | 显示全部楼层
是因为对不上了,对付上去的吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-2-24 14:33:04 | 显示全部楼层
验收的问题,还有你这个保温棉是反的吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-3-4 11:25:07 | 显示全部楼层
jxnu2006 发表于 2018-10-25 22:00
为什么这么重要的验收会走过场?
一验收的人不懂,
二职责不明确,

还有一种情况就是施工单位关系特别硬,懂的人不敢说话,说了也没用
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-3-4 11:30:36 | 显示全部楼层
图片中最直观的整改项,1.风管法兰和软接没用保温。2.软接不能当做弯头和斜管使用。3.一般回风和排风支管不做软接,在主管风机前后做软接,而且回风和排风管的软接必须前后风管不能有轴向位移并且拉紧,否则风机启动后软接会被抽扁,通风面积减小,影响风量。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-3-4 11:44:29 | 显示全部楼层
这样能通过验收?

回复

使用道具 举报

发表于 2021-3-21 16:52:12 来自手机 | 显示全部楼层
跟我公司做法差不多,返了几次工效果还是不行,这样影响后期调压差
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-3-24 14:27:15 | 显示全部楼层
还是找专业的施工方好,免得搞得一塌糊涂
回复

使用道具 举报

发表于 2021-4-14 11:47:53 | 显示全部楼层
你们没有找到真正做专业净化的   这种纯粹为了挣钱而施工
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。