[制药用水] 纯化水一个罐两个loop

[复制链接]
发表于 2018-8-17 10:37:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
纯化水系统,用水点太多管道太长,打算从一个储罐出来,分两路两个泵走两个循环,换热器共用一个可以吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-8-17 11:54:22 | 显示全部楼层
hhp 发表于 2018-8-17 11:44
换热器什么作用,仅作为巴氏消毒还是日常运行需要?
如果仅巴氏消毒,可以用一个,放在回水管道进罐前合并 ...

1534477971(1).png

只是消毒用的,平时不用,这样可以吗?

点评

hhp
完全可以啊,图画的不错。  详情 回复 发表于 2018-8-17 13:19
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-8-21 08:11:12 | 显示全部楼层
要想这样用,建议回流应单独回储罐,避免相互压力影响。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2018-8-17 10:51:04 | 显示全部楼层
两个泵?一个换热器,你想装在哪儿?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-17 10:53:59 | 显示全部楼层
别尝试了  不可行   还是独立两套  增加一台换热器  电导率吧
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2018-8-17 10:54:23 | 显示全部楼层
两个分配系统问题倒是不大,同问换热器
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-17 11:02:32 | 显示全部楼层
估计这种换热器的投资比单独买两个还大?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-8-17 11:17:07 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2018-8-17 10:51
两个泵?一个换热器,你想装在哪儿?

1534475767(1).png

点评

一个回路有换热器,一个回路没换热器 换热器干嘛用的?  详情 回复 发表于 2018-8-17 12:48
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-8-17 11:18:24 | 显示全部楼层
fruutuun 发表于 2018-8-17 11:02
估计这种换热器的投资比单独买两个还大?

不会啊,相当于消毒时管路加长了,消毒时间长了而已
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-8-17 11:20:26 | 显示全部楼层

两路回水压力不一致,对系统有影响吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-17 11:38:42 | 显示全部楼层
这个图怎么实现另外一条分配用了换热器
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-8-17 11:44:32 | 显示全部楼层
fanshengjun1515 发表于 2018-8-17 11:38
这个图怎么实现另外一条分配用了换热器

平常不用,消毒时两路一起消,都加热了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-17 11:44:47 | 显示全部楼层
换热器什么作用,仅作为巴氏消毒还是日常运行需要?
如果仅巴氏消毒,可以用一个,放在回水管道进罐前合并管道进入换热器,即使两路回水管道压力不一致,进入储罐管道相对较短,也没多少高差,应该没啥问题;
如果使用点对水温有要求,建议两路分开,将换热器安装在泵出口送水管道,便于温度精确独立控制;
如果既需要巴氏消毒还要日常使用,建议采用第二种方案;
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-17 12:25:40 | 显示全部楼层
我觉得没问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-17 12:26:06 | 显示全部楼层
前面的方案也没问题
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2018-8-17 12:48:34 | 显示全部楼层

一个回路有换热器,一个回路没换热器
换热器干嘛用的?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-8-17 12:59:49 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2018-8-17 12:48
一个回路有换热器,一个回路没换热器
换热器干嘛用的?

消毒时加热,平时不用
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-17 13:19:48 | 显示全部楼层
xjbb 发表于 2018-8-17 11:54
只是消毒用的,平时不用,这样可以吗?

完全可以啊,图画的不错。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-17 13:31:28 | 显示全部楼层
第二个肯定可以的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-8-17 13:36:10 | 显示全部楼层
hhp 发表于 2018-8-17 11:44
换热器什么作用,仅作为巴氏消毒还是日常运行需要?
如果仅巴氏消毒,可以用一个,放在回水管道进罐前合并 ...

大咖,一个回路有换热器和输送泵,另一个回路没有换热器,只有输送泵,这样是否可行?

点评

hhp
用于巴氏消毒完全可以,两台泵参数一致的情况下,建议把换热器放在用水点少、管道相对短、输送高差低的哪一个回路,这个回路管道系统阻力相对小些,价格换热器也影响不大,关键在于换热器选型;  详情 回复 发表于 2018-8-17 13:43
回复

使用道具 举报

发表于 2018-8-17 13:36:46 | 显示全部楼层
没毛病,同步消毒
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-21 20:54

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。