D级环境下 层流罩能不能按照D级洁净区要求来进行,运行确认 做 高效捡漏;气流流向;照、噪度;
性能确认 只做浮游沉降表面微生物,是否可行
层流罩安放位置为 称量 与粉料间
这种方式是否可行



回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-4-27 15:54:57 | 显示全部楼层
可以,称量罩是为了防止交叉污染的,没有必要提高它的洁净级别。但是,性能确认最好还是做下静态的尘埃粒子。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-4-27 16:41:37 | 显示全部楼层
主要还是用来做什么?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2018-4-27 16:48:29 | 显示全部楼层
都是D级要求,那么罩子的意义何在,摆设?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-4-27 17:17:33 | 显示全部楼层
层流和称量两个概念  一个是保护产品,一个是保护操作人员
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2018-4-27 17:20:24 | 显示全部楼层
这是当除尘机用了吧
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-4-27 20:24:07 | 显示全部楼层
你确定是层流罩不是称量罩,如果按照你说的,你们为什么要弄各层流罩啊
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2018-4-28 18:42:55 | 显示全部楼层
如果是要求达到A级就有问题了吧,一般都是B+A和C+A。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-1 10:08:00 | 显示全部楼层
你那个主要是负压称量室用的,用来保护人员不被物料污染的,因为只有层流才能形成单向流,所以按照D级做没有什么问题的。