蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4019|回复: 23
收起左侧

[空调系统] 悬浮粒子的具体采样时间

[复制链接]
药徒
发表于 2018-1-30 17:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
根据GB标准公式计算,每个采样点的采样量至少2L,采样时间最少1分钟,如果1个点采样3次我的采样时间可以每次20秒吗?
谢谢!

回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-1-30 17:29:11 | 显示全部楼层
现在在做回顾,突然想到这个问题,想请教大家!谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-30 19:42:55 | 显示全部楼层
你这点时间都要省?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-1-30 20:14:18 | 显示全部楼层
玻璃杯 发表于 2018-1-30 19:42
你这点时间都要省?

不是,有没有这个说法,或者说这样做检查老师认可吗?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2018-1-30 22:07:01 | 显示全部楼层
不可以,这两个条件要同时保证。仅供参考。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-31 08:20:44 | 显示全部楼层
不可以,最少采样时间要大于等于1min
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-31 08:34:03 | 显示全部楼层
2L从哪看得?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-1-31 08:44:23 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-1-31 08:46:56 | 显示全部楼层

截不了图,在14644-1附录A里面的A4.4部分
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2018-1-31 09:09:17 | 显示全部楼层
1分钟少不了

而且这事情,多取样才有足够的数据,你若觉得可以,不做都可以认为是合格的

而国内目前,搞个标准大家都按低配走、少走,咋不想想,你的风险评估呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-31 09:10:46 | 显示全部楼层
采样量 根据级别的不同   而不同   有计算公式    每次采样不少于采样设备运行一分钟  

iso 14644-1  (2015)      

2015版  iso14644 采样点 已于国标  不同     采样点数已经增加            
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-1-31 09:17:22 | 显示全部楼层
915_雨 发表于 2018-1-31 09:09
1分钟少不了

而且这事情,多取样才有足够的数据,你若觉得可以,不做都可以认为是合格的

确实如你所说,现在的人都想走捷径,我们的人也在想省时间,14644里面规定的单点采样时间不小于1分钟,若单点采样3次,他们就想在采样次数上来缩短采样时间,这样也能满足单点的采样总时间不小于1分钟。我觉得说的好像有道理,但我真不知道检查老师认可不?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-1-31 09:18:43 | 显示全部楼层
915_雨 发表于 2018-1-31 09:09
1分钟少不了

而且这事情,多取样才有足够的数据,你若觉得可以,不做都可以认为是合格的

具体内容是这样的
QQ图片20180131084517.png
QQ图片20180131084517.png
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-31 09:41:26 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2018-1-31 10:10:14 | 显示全部楼层
在法规允许的前提下,以数据事实为基础,论证新方法是否可行。如果连自己都说服不了接受这个风险,检查老师就更不可能了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-1-31 10:26:59 | 显示全部楼层

我现在都已经晕了,意思是0.5和5.0的两者都要满足是吧,比如100级0.5的计算是5.66/28.3吗?单位是分钟?请解答下,谢谢

点评

又看了一遍还是没看懂后面的问题,可能你是掉ISO里出不来了。有国标现成的最少采样点数和最少采样量,你就别去钻研了。  详情 回复 发表于 2018-1-31 10:38
0.5和5.0都要满足,后面的问题没看明白,ISO14644有1分钟的要求,所以你的计数器只要满足最小流量就最少采1分钟。  详情 回复 发表于 2018-1-31 10:31
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-31 10:31:20 | 显示全部楼层
baiyinqiang 发表于 2018-1-31 10:26
我现在都已经晕了,意思是0.5和5.0的两者都要满足是吧,比如100级0.5的计算是5.66/28.3吗?单位是分钟 ...

0.5和5.0都要满足,后面的问题没看明白,ISO14644有1分钟的要求,所以你的计数器只要满足最小流量就最少采1分钟。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-31 10:38:15 | 显示全部楼层
baiyinqiang 发表于 2018-1-31 10:26
我现在都已经晕了,意思是0.5和5.0的两者都要满足是吧,比如100级0.5的计算是5.66/28.3吗?单位是分钟 ...

又看了一遍还是没看懂后面的问题,可能你是掉ISO里出不来了。有国标现成的最少采样点数和最少采样量,你就别去钻研了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-31 10:45:36 | 显示全部楼层
每个点每次采样最少满足一分钟,还有具体采样量请参考GMP附录1洁净级别与监测中描述。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-1-31 11:10:07 | 显示全部楼层
敬轩 发表于 2018-1-31 10:38
又看了一遍还是没看懂后面的问题,可能你是掉ISO里出不来了。有国标现成的最少采样点数和最少采样量,你 ...

我的意思是,比如100级0.5的最少采样量5.66L,那我使用28.3L/min的设备进行采样,那我采样的时间是不是5.66÷28.3得出监测时间,是这样计算的吗

点评

不是,最少采样量5.66L的话,你用28.3L/min的也最少采1min(这个1min来源于ISO,不必纠结),采样量就是28.3L;之前很老的设备有2.83L/min的,那就要采2分钟。  详情 回复 发表于 2018-1-31 11:14
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-9 19:50

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表