发表于 2017-12-15 07:43:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
如题,压缩空气在各使用点均有终端过滤器(0.45um,或0.22um,或更小孔径的过滤器),是否还有必要检测微生物?

能检出微生物吗?

检出的微生物是压缩空气带来的吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-12-15 08:01:23 | 显示全部楼层
不同使用点根据实际使用进行评估,确认检测项目。

点评

这话原则性很强,像官方用语 假如某个使用点的压缩空气与物料直接接触,你(评估)认为是否需要检测微生物?  详情 回复 发表于 2017-12-15 08:04
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-12-15 08:04:42 | 显示全部楼层
Dragon三 发表于 2017-12-15 08:01
不同使用点根据实际使用进行评估,确认检测项目。

这话原则性很强,像官方用语

假如某个使用点的压缩空气与物料直接接触,你(评估)认为是否需要检测微生物?
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2017-12-15 08:05:22 | 显示全部楼层
要看压缩空气的用途,只是普通固体车间使用,不直接接触药品,可以只检测含油含水量;直接接触药品时才需要检测微生物限度。
如果是注射剂车间直接接触药品的,如冻干车间,给冻干机复压的,除了检测含油含水之外,还要检测无菌、内毒素等,避免因为压缩空气的不合格污染药品。

个人意见,仅供参考!

点评

如果产品是非无菌的,压缩空气与物料接触,在有终端过滤器的情况下,能检出微生物吗?  详情 回复 发表于 2017-12-15 08:27
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-12-15 08:19:03 | 显示全部楼层
cgc717 发表于 2017-12-15 08:04
这话原则性很强,像官方用语

假如某个使用点的压缩空气与物料直接接触,你(评估)认为是否需 ...

如果直接与物料接触还是要检测一下微生物的,检测项目与压缩空气的用途有关;
像楼主所说,虽然有终端过滤器,但还是要定期监测,以确定空气质量和过滤器的效果,不能保证永远检测不到,毕竟管路里可能还会有污染的。

点评

即使管路真的有污染,有终端过滤器的情况下,能检出微生物吗? 在有终端过滤器的情况下,检出微生物能说明是压缩空气被污染吗?  详情 回复 发表于 2017-12-15 08:25
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-12-15 08:25:40 | 显示全部楼层
15206126084 发表于 2017-12-15 08:19
如果直接与物料接触还是要检测一下微生物的,检测项目与压缩空气的用途有关;
像楼主所说,虽然有终端过 ...

即使管路真的有污染,有终端过滤器的情况下,能检出微生物吗?

在有终端过滤器的情况下,检出微生物能说明是压缩空气被污染吗?

点评

LZ这个思想是不对的。有终端过滤器存在就没有微生物了?不经过定期的检测。终端过滤器在你没监控的阶段坏掉了。岂不是,从坏了到下一个检验周期,你的所有产品都会有影响?  详情 回复 发表于 2017-12-15 11:00
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-12-15 08:27:17 | 显示全部楼层
dcgxy1205 发表于 2017-12-15 08:05
要看压缩空气的用途,只是普通固体车间使用,不直接接触药品,可以只检测含油含水量;直接接触药品时才需要 ...

如果产品是非无菌的,压缩空气与物料接触,在有终端过滤器的情况下,能检出微生物吗?

点评

最牛逼的避孕套也不敢宣称100%保护,你所呢?  详情 回复 发表于 2017-12-15 09:09
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-12-15 08:29:20 | 显示全部楼层
不接触产品的没必要检测,接触产品(产品有微生物限度控制)或进入洁净区的建议检测一下。
另外,楼主不要认为安装一个除菌过滤器就可以保证气体或者料液的无菌性,无论是何种灭菌方法,灭菌前的微生物负载永远是一个很重要的指标。
个人建议,仅供参考。

点评

讨论仅限于非无菌产品。  详情 回复 发表于 2017-12-15 08:30
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-12-15 08:30:59 | 显示全部楼层
快活王 发表于 2017-12-15 08:29
不接触产品的没必要检测,接触产品(产品有微生物限度控制)或进入洁净区的建议检测一下。
另外,楼主不要 ...

讨论仅限于非无菌产品。

点评

非无菌产品也有控制微生物限度的啊,如果是API的话,后期如果生产静脉注射剂的话,客户会要求控制内毒素的,也有的会要求控制微生物限度,制剂里面更多了。  详情 回复 发表于 2017-12-15 08:35
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-12-15 08:35:07 | 显示全部楼层
cgc717 发表于 2017-12-15 08:30
讨论仅限于非无菌产品。

非无菌产品也有控制微生物限度的啊,如果是API的话,后期如果生产静脉注射剂的话,客户会要求控制内毒素的,也有的会要求控制微生物限度,制剂里面更多了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-12-15 08:37:49 | 显示全部楼层
cgc717 发表于 2017-12-15 08:04
这话原则性很强,像官方用语

假如某个使用点的压缩空气与物料直接接触,你(评估)认为是否需 ...

既然与物料接触,你说是否应该检测微生物呢? 我认为回答的没有问题。是问题不明确而已。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2017-12-15 08:41:57 | 显示全部楼层
在压缩空气检验中只要微生物超了,要么压缩空气系统出了问题,要么环境、取样方式等有问题,
问题总有定论和解决,不能解除环境和方法等的问题(作必要处理,保证环境、方法等不明显影响微生物时,重测),
谈不需要监测,谈系统有什么什么保证,试问我定期监测不就是查你万一有问题的时候么。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2017-12-15 08:42:12 | 显示全部楼层
在压缩空气检验中只要微生物超了,要么压缩空气系统出了问题,要么环境、取样方式等有问题,
问题总有定论和解决,不能解除环境和方法等的问题(作必要处理,保证环境、方法等不明显影响微生物时,重测),
谈不需要监测,谈系统有什么什么保证,试问我定期监测不就是查你万一有问题的时候么。

点评

压缩空气检测微生物超标,几乎不可能,除非 是取样过程或检验过程补污染了。 我们连续检测一年了,均没有检测出微生物(有终端过滤器)。  详情 回复 发表于 2017-12-15 10:59
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2017-12-15 09:09:23 | 显示全部楼层
cgc717 发表于 2017-12-15 08:27
如果产品是非无菌的,压缩空气与物料接触,在有终端过滤器的情况下,能检出微生物吗?

最牛逼的避孕套也不敢宣称100%保护,你所呢?

点评

楼主的意思应该是有没有法规要求? 假如没有的话,按照风险管理、资源配置,可以把资源放在其它地方 虽然我也认为需要监测,但那是建立在经验基础上的,应为压缩空气中经常含水,且无终端过滤装置。  详情 回复 发表于 2017-12-21 14:06
有见识!  详情 回复 发表于 2017-12-15 10:57
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-12-15 09:19:11 | 显示全部楼层
cgc717 发表于 2017-12-15 08:04
这话原则性很强,像官方用语

假如某个使用点的压缩空气与物料直接接触,你(评估)认为是否需 ...

那就要评估确认 你物料对微生物的要求了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-12-15 09:34:46 | 显示全部楼层
请问前辈们,如何检测压缩空气的微生物限度。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-12-15 10:02:15 | 显示全部楼层
动力压缩空气使用点不用管。可能接触物料或者设备内表面的需要检。安了过滤器不代表就安全了。那过滤器又不是每次都做完整性的。还是有日常的监测稳妥一些。

点评

已连续检测1年,均未检出微生物。 拟降低检测频率。  详情 回复 发表于 2017-12-15 10:56
已连续检测1年,均未检出微生物。 拟降低检测频率。  详情 回复 发表于 2017-12-15 10:56
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-12-15 10:11:39 | 显示全部楼层
cgc717 发表于 2017-12-15 08:27
如果产品是非无菌的,压缩空气与物料接触,在有终端过滤器的情况下,能检出微生物吗?

不检测你也不能保证终端过滤器就真的没问题

点评

已连续检测1年,均未检出微生物。 拟降低检测频率。  详情 回复 发表于 2017-12-15 10:55
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-12-15 10:55:11 | 显示全部楼层
yanshuheng1112 发表于 2017-12-15 10:11
不检测你也不能保证终端过滤器就真的没问题

已连续检测1年,均未检出微生物。

拟降低检测频率。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-12-15 10:56:00 | 显示全部楼层
jordaniscz 发表于 2017-12-15 10:02
动力压缩空气使用点不用管。可能接触物料或者设备内表面的需要检。安了过滤器不代表就安全了。那过滤器又不 ...

已连续检测1年,均未检出微生物。

拟降低检测频率。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-1 16:23

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表