本帖最后由 唐晓宇 于 2017-11-10 09:30 编辑

空调机组回风湿度设定65%,送回系统房间湿度达不到60%是什么原因
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-11-9 22:18:47 | 显示全部楼层
首先检查湿度计是否有问题,其次看检测位置是否合适,再次看看是否有高湿的房间,造成回风满足要求,但是送风达不到要求,最后看空调设置是否有问题,弱电信号传输是否受干扰,造成信号传输出现问题,也就这些可能的影响
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-11-10 07:45:49 | 显示全部楼层
温湿度计确定没有问题,检测位置系统小房间小,影响会大么?还有高湿房间意思是不是回风最后汇集到一起湿度还是高于65所以系统进行除湿,所以房间湿度又降下来了,是不是这个意思?谢谢!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-11-10 07:46:18 | 显示全部楼层
枫林之秋 发表于 2017-11-9 22:18
首先检查湿度计是否有问题,其次看检测位置是否合适,再次看看是否有高湿的房间,造成回风满足要求,但是送 ...

温湿度计确定没有问题,检测位置系统小房间小,影响会大么?还有高湿房间意思是不是回风最后汇集到一起湿度还是高于65所以系统进行除湿,所以房间湿度又降下来了,是不是这个意思?谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-10 08:29:30 | 显示全部楼层
你的问题说的不是很透彻!瞎说一下:你检查一下你送风口温度与室内温度!因为你测的是相对湿度,和温度有关
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2017-11-10 08:43:20 | 显示全部楼层
几方面的可能性供参考:
1、两个湿度计有较大差异
2、机组加湿温度与房间有较大差异
3、房间湿度不均匀
4、湿度计位置没有代表性
5、确认不是送风的湿度吗,回风你有加湿除湿的系统吗,没有的话怎么保证
6、新风占比
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-11-10 09:16:31 | 显示全部楼层
hongwei2000 发表于 2017-11-10 08:43
几方面的可能性供参考:
1、两个湿度计有较大差异
2、机组加湿温度与房间有较大差异

新风回风混合后有加湿除湿系统

点评

加湿后的风管有没有保温功能 尤其是现在的北方 加湿后没有保温条件下高湿可能会有凝结  详情 回复 发表于 2017-11-10 09:19
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2017-11-10 09:19:44 | 显示全部楼层
hqm973124473 发表于 2017-11-10 09:16
新风回风混合后有加湿除湿系统

加湿后的风管有没有保温功能
尤其是现在的北方
加湿后没有保温条件下高湿可能会有凝结
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-11-10 09:22:27 | 显示全部楼层
八月莫莫 发表于 2017-11-10 08:29
你的问题说的不是很透彻!瞎说一下:你检查一下你送风口温度与室内温度!因为你测的是相对湿度,和温度有关

相对湿度与温度有关,是不是房间温度越高,湿度越大?
还有如果排除其他异常,温湿度计等,是不是回风湿度设定多少,房间湿度就应该在这个湿度上下范围
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-11-10 09:23:13 | 显示全部楼层
hongwei2000 发表于 2017-11-10 09:19
加湿后的风管有没有保温功能
尤其是现在的北方
加湿后没有保温条件下高湿可能会有凝结

有保温棉保温
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-10 09:28:43 | 显示全部楼层
机组设定是65%,检查一下有没有达到这标准?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-11-10 09:34:07 | 显示全部楼层
2712362 发表于 2017-11-10 09:28
机组设定是65%,检查一下有没有达到这标准?

这个需要在哪个位置测定一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-10 10:00:11 | 显示全部楼层
hqm973124473 发表于 2017-11-10 09:34
这个需要在哪个位置测定一下

机组的温湿度显示值。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-10 10:07:58 | 显示全部楼层
你回风湿度显示多少
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-11-10 10:13:56 | 显示全部楼层
雪舞 发表于 2017-11-10 10:07
你回风湿度显示多少

设定65显示64
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-11-10 10:14:33 | 显示全部楼层
群728115 发表于 2017-11-10 10:00
机组的温湿度显示值。

显示64,实测房间达不到
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-10 10:45:13 | 显示全部楼层
瞎分析下。
假设你检测用仪器仪表数据真实准确。
1,空调系统在分风时,部分设备具有抽湿功能的房间送风少。
2,你洁净区控制空调是否有2组,部分房间受另一组空调影响导致部分房间湿度被另一空调抽走。
3,部分房间送、回比例有问题,(压差未负压房间)湿度会较低
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-11-10 12:42:22 | 显示全部楼层
不怕开水 发表于 2017-11-10 10:45
瞎分析下。
假设你检测用仪器仪表数据真实准确。
1,空调系统在分风时,部分设备具有抽湿功能的房间送风 ...

1房间内所有设备未开,只开照明灯!
2有排风机组,一更为排风!
3压差为负房间为什么湿度会低?
求指导,谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-10 12:58:18 | 显示全部楼层
估计加湿不够,因为你的湿度是相对湿度,会结合温度的变化而变化,这要结合整个机组的设计来分析是否是设计的问题。如果以前都行,那得检查仪表管路,自控一般运行后不会有多大的问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-10 14:53:46 | 显示全部楼层
hqm973124473 发表于 2017-11-10 12:42
1房间内所有设备未开,只开照明灯!
2有排风机组,一更为排风!
3压差为负房间为什么湿度会低?

压差就是指房间内空气的量,量多的压差高,量少的压差低,量少了湿度就没有量多的房间高。
你空调是一直都是有的湿度低还是说最近发生的啊?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-13 21:16

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表