楼主的水系统设备是哪家的,现在一般水处理制备系统都是模块化的,在供应商工厂内就完成了大的模块内部的管路系统的连接,这样质量更有保障。
看样子循环水分配系统和制备系统都是一家供应商做的,楼主的产水量大约多少。
制水间应该是第二、第三张图表示的吧,看来还不具备进场的条件,灰尘很大。
从新莱的管道来看,楼主用水点的U型弯及阀门来看,你们产品的附加值不是很高。

点评

石家庄的一个厂家,说一套做一套,写的和他实际做的有出入。设计产量是12T,2、3、4楼加起来共12T,现在只有4楼有车间,2、3楼闲着,我们领导又考虑减少RO膜和EDI的数量来减小产量,等2、3层用的时候在装上,回复12T  详情 回复 发表于 2017-9-19 17:09
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-19 16:31:59 | 显示全部楼层
这个做的很一般,好多不符合规范的地方呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-19 16:34:20 | 显示全部楼层
刘辉宾 发表于 2017-9-19 15:33
不好意思 方向已经转过来了

谢谢,谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-9-19 17:09:40 | 显示全部楼层
wangtutu0519 发表于 2017-9-19 16:29
楼主的水系统设备是哪家的,现在一般水处理制备系统都是模块化的,在供应商工厂内就完成了大的模块内部的管 ...

石家庄的一个厂家,说一套做一套,写的和他实际做的有出入。设计产量是12T,2、3、4楼加起来共12T,现在只有4楼有车间,2、3楼闲着,我们领导又考虑减少RO膜和EDI的数量来减小产量,等2、3层用的时候在装上,回复12T产能,楼主很专业,我们这个车间是国外代加工产品,附加值很小,走量的,自己也在开发ANDA的,未来计划的很好,可那只是遥远的未来,很远很远。呵呵
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-9-19 17:45:00 | 显示全部楼层
刘辉宾 发表于 2017-9-19 15:34
点焊 知识把管道连接起来,主要起一个固定作用,焊接是自动焊的,你看不是有自动焊的焊把吗?

1、点焊效果较差;
2、焊接自动焊前,这个卫生状况是否进行清洁外表面再做焊接,你知道那个胶布的真正作用吗?
3、未见按编号进行打印焊接记录呢?
4、执行的安装标准为几D?貌似3D是不符合的。
5、焊接外表成色不算太完美,当然要看了内表面才能定论,建议焊接氩气用5个9的,充氩的可以4个9;
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-19 18:52:09 | 显示全部楼层
套路 发表于 2017-9-19 14:22
看的脖子疼……

你倒着再看一遍就好了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-19 22:38:17 | 显示全部楼层
从施工看,现场一般般,焊接也是一般般。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-9-20 08:38:02 | 显示全部楼层
你们公司人这么多?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-20 08:42:00 | 显示全部楼层
完整版的呢

点评

还在安装 完成后我再发上来  详情 回复 发表于 2017-9-20 08:51
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-9-20 08:51:10 | 显示全部楼层

还在安装 完成后我再发上来
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-6 16:00:33 | 显示全部楼层
地面不先简单做一遍环氧吗,感觉有脏东西都能进去。。

点评

按照领导的意思,先定位再做地面  详情 回复 发表于 2017-10-6 18:38
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-10-6 18:38:57 | 显示全部楼层
上善若水波 发表于 2017-10-6 16:00
地面不先简单做一遍环氧吗,感觉有脏东西都能进去。。

按照领导的意思,先定位再做地面
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-10-7 10:34:46 | 显示全部楼层
差强人意,只能算是很一般的施工。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-16 13:34:01 | 显示全部楼层
一条焊缝点焊的点应尽可能少

点评

唉,说多了都是泪啊 ,水机厂家老是干干停停,焊口对上点焊了,不立即自动焊,等焊的时候发现被别的施工队给踢开了  详情 回复 发表于 2017-11-21 08:22
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-16 13:35:29 | 显示全部楼层
管道切割完成毛刺需要锉刀处理,最好再用压缩空气吹扫干净后焊接
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-21 08:18:45 | 显示全部楼层
期待楼主后续更新
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-11-21 08:22:11 | 显示全部楼层
梦残落 发表于 2017-11-16 13:34
一条焊缝点焊的点应尽可能少

唉,说多了都是泪啊 ,水机厂家老是干干停停,焊口对上点焊了,不立即自动焊,等焊的时候发现被别的施工队给踢开了
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-23 15:28:31 | 显示全部楼层
安装环境卫生状况比较糟,管路没有作业的时候没有封堵,焊口没见到编号,焊口焊机电流应该调的比较大(个人不专业,感觉是这样的),阀门3D不合适。

点评

我说焊口没有编号,厂家回复说焊口编号会对管道产生影响,不知到怎么影响  详情 回复 发表于 2017-11-23 16:03
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-11-23 16:03:41 | 显示全部楼层
neal 发表于 2017-11-23 15:28
安装环境卫生状况比较糟,管路没有作业的时候没有封堵,焊口没见到编号,焊口焊机电流应该调的比较大(个人 ...

我说焊口没有编号,厂家回复说焊口编号会对管道产生影响,不知道怎么影响
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-23 16:07:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 freda 于 2017-11-23 16:31 编辑

我也上传一张
纯水管.png

点评

你车间现在使用上了吗,再多上传几张吧  详情 回复 发表于 2017-11-23 16:10
你车间现在使用上了吗,再多上传几张吧  详情 回复 发表于 2017-11-23 16:10
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-18 11:38

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表