根据《化工建设项目环境保护设计规范》(GB50483-2009)6.6.1项要求,化工建设项目应设置应急事故水池

虽然这份GB是2009年版的,但是据我了解,实际上很多药厂根本就没这玩意存在。

所以想请问各位蒲友,各家工厂有这玩意吗?具体容积多大,有没有个大概数?







回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-19 11:08:42 | 显示全部楼层
事故应急池是 指储存、使用危险化学品的单位在发生事故时,可能会造成危险化学品的泄漏,或者采用消防水、泡沫等灭火时,为避免危险化学品等从雨水管网进入江河中,必须在场内建立事故应急池,将已经泄漏的危险化学品 通过地下管网暂时存储在应急池中,事后可以采取污水处理的方法进行处理达标后排放。
所以有要求容量必须大于最大的储罐容积。

其实对于化工厂,还有初期雨水收集池,这个更是坑爹的角色。 话说化工厂场地上的浮尘、扬尘会落在地面,悬浮在空气中,下雨的时候,这些化学品可能会随着雨水流到江河大海里,所以对于初期的雨水,还是要进行收集起来,这个就是初期雨水收集池的由来。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-9-12 16:15:07 | 显示全部楼层
化学原料药厂有这玩意,事故应急池不是用于消防灭火的水池,是泄漏物料及其冲洗水的收集池,目的是为了防止环境污染。事故应急池容积一般是存放的以下两个数值中较大的那个值:化学品总体积的10%和最大体积的单个储罐。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-12 15:20:46 | 显示全部楼层
化工厂有的。必须有

点评

药厂好像好多都没有。  详情 回复 发表于 2017-9-12 15:27
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2017-9-12 15:27:15 | 显示全部楼层
麻花辫子 发表于 2017-9-12 15:20
化工厂有的。必须有

药厂好像好多都没有。

点评

环保厅来检查 要求做 200立方 劳民伤财的玩意 不让养家禽 不让农民冬天取暖烧煤 不让农民烧秸秆 农民永远都是芝麻  详情 回复 发表于 2017-9-19 12:57
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-12 15:28:39 | 显示全部楼层
化学合成的原料药厂是必须要有的

点评

现在是连制剂厂都来硬的了。  详情 回复 发表于 2017-9-12 15:33
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2017-9-12 15:33:54 | 显示全部楼层
roy129383 发表于 2017-9-12 15:28
化学合成的原料药厂是必须要有的

现在是连制剂厂都来硬的了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-12 15:38:44 | 显示全部楼层
是消防蓄水池?


论坛发金币帖子任意门
https://www.ouryao.com/forum.php? ... &fromuid=295574
蒲公英APP抽奖签到,随时随地2倍积分!
https://www.ouryao.com/forum.php? ... &fromuid=295574

点评

不是蓄水池,是应急池。救火时候那些消防用水,要有地方储存。  详情 回复 发表于 2017-9-12 15:48
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2017-9-12 15:48:56 | 显示全部楼层
套路 发表于 2017-9-12 15:38
是消防蓄水池?

不是蓄水池,是应急池。救火时候那些消防用水,要有地方储存。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-12 15:54:40 | 显示全部楼层
消防池? 有的,不小容积

点评

消防池和应急池是两个东西。  详情 回复 发表于 2017-9-12 16:00
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2017-9-12 15:57:25 | 显示全部楼层
一般化工厂比较有,制剂厂小的可能都没有
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-12 15:59:32 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2017-9-12 16:00:35 | 显示全部楼层
kimpirateyyc 发表于 2017-9-12 15:54
消防池? 有的,不小容积

消防池和应急池是两个东西。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-12 16:06:56 | 显示全部楼层
原料药厂必须有,可以与污水处理站收集池放到一块啊。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-12 16:09:10 | 显示全部楼层
红茶. 发表于 2017-9-12 16:00
消防池和应急池是两个东西。

这个第一次听说,我们的反映没那么剧烈
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-12 16:11:31 | 显示全部楼层
第一次知道还有这个!孤陋寡闻!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-12 17:03:58 | 显示全部楼层
我们有个消防水池和污水初级处理水池
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-12 17:08:05 | 显示全部楼层
可以考虑建一个大水池,平时用水和消防用水共用,常年保持水池满水
这个应急池可以不是专用的吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-12 22:45:38 | 显示全部楼层
好像是发生事故时消防水要集中到事故池,因为这部分水中可能有化学物质,池的大小要根据消防水的量定
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-12 22:46:06 | 显示全部楼层
这个池日常是空的

点评

日常就应该是空的,不然消防水排不进来。  详情 回复 发表于 2017-9-13 07:19
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2017-9-13 07:19:55 | 显示全部楼层
yangxi 发表于 2017-9-12 22:46
这个池日常是空的

日常就应该是空的,不然消防水排不进来。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-18 23:09

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表