这是我们即将新建的D级洁净区的设计图,我认为比较重要的三点不同意见,请大家指教,另外大家若还觉得有其他缺陷,麻烦不吝赐教!谢谢各位!
1、是否应将1处的门改到2处,这样才能有放翻转凳的机会,同时,3处的门是否应建议取消;
2、4处的取样室我认为没有设计的必要,多增加了建筑成本,取样反而麻烦,不如直接在内包间设置取样区,或者在洁净区内设置取样间;
3、二更是否有必要设计成这个样子,洁净服不会穿一次洗一次,每次脱下来后还要拿到“穿洁净服室”,个人认为很麻烦(是不是我想太多)。
另外,洗衣间放在洁净区内部会不会增加对环境的风险,如果放在洁净区内,是不是洗衣服就不能用洗衣粉,只能用洗衣液了;洁净区门的朝向是否有专门文件规定,之前在论坛里搜了一下,感觉大家众说纷纭,有没有大神能说明一下出处,谢谢!

平面图

平面图
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-29 22:22:35 | 显示全部楼层
1、要看你布局;
2、我赞同;
3、没太看明白,难道不是穿一次洗一次吗?
4、洁净服的清洗还是要在洁净区的,毕竟还要整衣啊。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-29 22:33:14 | 显示全部楼层
开门方向一般低向高开的,但是也要看你的房间布局,现在的门质量好,压差不太大,关系不大。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-7-29 23:43:40 | 显示全部楼层
aflyfish 发表于 2017-7-29 22:33
开门方向一般低向高开的,但是也要看你的房间布局,现在的门质量好,压差不太大,关系不大。

好的,谢谢,那关于我之前说的几点您觉得怎么样呢
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-7-30 07:49:57 | 显示全部楼层
皇牌吐槽王 发表于 2017-7-29 22:25
1、没有物料通道
2、原辅料暂存室为什么要在车间外面?
3、什么叫“成品暂存”

多谢指导,成品暂存,因为我们公司一些特殊原因,成品暂存就是成品库,原辅料暂存也一样。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-7-30 07:52:11 | 显示全部楼层
aflyfish 发表于 2017-7-29 22:22
1、要看你布局;
2、我赞同;
3、没太看明白,难道不是穿一次洗一次吗?

关于第三条,例如出来上完厕所回去后没必要就换新的吧,那样洗衣间的压力是不是有点大?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-30 12:21:56 | 显示全部楼层
lqh5118 发表于 2017-7-30 07:52
关于第三条,例如出来上完厕所回去后没必要就换新的吧,那样洗衣间的压力是不是有点大?

洁净服会被污染的,肯定不能脱了再穿。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-30 14:57:24 | 显示全部楼层
D级区没必要人员进出分开。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-7-30 15:16:35 | 显示全部楼层
整个设计被复杂化了,建议重来。仅供参考
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-7-31 08:33:36 | 显示全部楼层
aflyfish 发表于 2017-7-30 12:21
洁净服会被污染的,肯定不能脱了再穿。

D级洁净区没那么严格吧
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-7-31 08:35:04 | 显示全部楼层
JJX 发表于 2017-7-30 14:57
D级区没必要人员进出分开。

我也是这么认为的,毕竟分开后比较麻烦
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-31 20:09:15 | 显示全部楼层
lqh5118 发表于 2017-7-31 08:33
D级洁净区没那么严格吧

要让检查官知道了,肯定给你一条缺陷。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-4 09:27:00 | 显示全部楼层
aflyfish 发表于 2017-7-30 12:21
洁净服会被污染的,肯定不能脱了再穿。

你这个“肯定”是出于何处?不要误导人
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-4 09:29:27 | 显示全部楼层
你这个平面不像是设计院设计的,你所谓的3处的门取消了之后,人怎么进去。。。饮水间的开门应该向走廊设置。你整个设计给人的感觉交叉杂乱,我个人感觉
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-4 16:25:07 | 显示全部楼层
1、收衣、洗衣是啥流程?
2、进出洁区的操作人员是单一性别?
3、饮水间是供一般区人员还是洁区的?
4、物料进用传递窗就够了?
5、防爆门的方向是以防爆要求为主?还是以GMP要求为主?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-5 15:19:01 | 显示全部楼层
关注人流,净物流,污物流,净衣流,污衣流,原料流,成品流,工艺流
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-6 17:06:05 | 显示全部楼层
直接在你问题底下回答
1、是否应将1处的门改到2处,这样才能有放翻转凳的机会,同时,3处的门是否应建议取消;
门改到2处应该,但是3门取消,人怎么进出D区啊
2、4处的取样室我认为没有设计的必要,多增加了建筑成本,取样反而麻烦,不如直接在内包间设置取样区,或者在洁净区内设置取样间;
取样室通常设置在卡车卸货口附近,生产区域不需要。
3、二更是否有必要设计成这个样子,洁净服不会穿一次洗一次,每次脱下来后还要拿到“穿洁净服室”,个人认为很麻烦(是不是我想太多)。
问题不清楚,洁净服如果不是一次一洗,通不过检查的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-1 06:30

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表