蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2164|回复: 18
收起左侧

[空调系统] 片剂车间的空调系统的回风形式选择

[复制链接]
发表于 2017-7-27 16:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
片剂车间的回风形式可以采用多种吗?如辅助区采用一次回风,生产区采用全新风,物料暂存区采用全循环。
哪位大神指教指教?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-7-27 16:45:56 | 显示全部楼层
可以 根据产尘情况 确定部分回风 全排
一般 很少说全新风的 除非本空调不利用回风 否则 就不是全新风
一般说全排或者利用部分回风的多一些
似乎是这样的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-7-27 16:49:11 | 显示全部楼层
你生产区全新风?就是没有回风,全直排么?那多浪费啊。你总是要有一个新风、回风比不是。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-27 16:58:39 | 显示全部楼层
全新风,这个能耗太大了吧,也没必要啊,除非工艺特别要求
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-7-27 17:26:40 | 显示全部楼层
制药初学者 发表于 2017-7-27 16:49
你生产区全新风?就是没有回风,全直排么?那多浪费啊。你总是要有一个新风、回风比不是。

片剂生产区的粉碎筛分、混总、压片的车间采用全新风以达到除尘效果,其他区域采用其他的回风方式。可以吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-7-27 17:38:42 | 显示全部楼层
冷血无情 发表于 2017-7-27 16:45
可以 根据产尘情况 确定部分回风 全排
一般 很少说全新风的 除非本空调不利用回风 否则 就不是全新风
一 ...

仅产尘量大的区域采用全新风,其他的还是采用别的回风形式。
像原料暂存区,洁具存放区可以采用全回风吗?

点评

我和你说了 回风 是回到空调总机那里 然后通过管道继续分配到各房间 不是一个房间形成自循环  详情 回复 发表于 2017-7-28 08:08
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-7-28 08:00:57 | 显示全部楼层
不良导体 发表于 2017-7-27 17:26
片剂生产区的粉碎筛分、混总、压片的车间采用全新风以达到除尘效果,其他区域采用其他的回风方式。可以吗 ...

你这不是全新风。你这种说法是产尘间直排。你的总洁净区还是采用的回风的。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-7-28 08:08:25 | 显示全部楼层
不良导体 发表于 2017-7-27 17:38
仅产尘量大的区域采用全新风,其他的还是采用别的回风形式。
像原料暂存区,洁具存放区可以采用全回风吗 ...

我和你说了
回风 是回到空调总机那里 然后通过管道继续分配到各房间
不是一个房间形成自循环

点评

感谢指教!!!  发表于 2017-7-28 09:16
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-28 08:26:25 | 显示全部楼层
可以采用多种
1、生产过程产生高温高湿气体的房间、有害气体的房间、产尘大的房间,一般不利用回风采用全排风的方式,或者采用局部排风的方式
2、固体车间生产区,不是都是上述房间,不是那些的房间可以采用一次回风
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-28 08:27:13 | 显示全部楼层
可能楼主还没理解全新风、一次回风、全循环的概念,除非是有三套空气净化系统单独送风。一般的说法是 产尘、高湿的直排,一般洁净区利用回风,没有全循环的概念。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-7-28 09:11:08 | 显示全部楼层
yangjz123456 发表于 2017-7-28 08:27
可能楼主还没理解全新风、一次回风、全循环的概念,除非是有三套空气净化系统单独送风。一般的说法是 产尘 ...

"产尘、高湿的直排,一般洁净区利用回风"那这是需要两套空调系统?

点评

一般来说,口服固体车间是这么设计的,高温高湿产尘大的房间,单独采用一套空调机组;其他洁净区单独1套或多套(看其他区域面积大小)  详情 回复 发表于 2017-7-28 09:15
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-28 09:15:15 | 显示全部楼层
不良导体 发表于 2017-7-28 09:11
"产尘、高湿的直排,一般洁净区利用回风"那这是需要两套空调系统?

一般来说,口服固体车间是这么设计的,高温高湿产尘大的房间,单独采用一套空调机组;其他洁净区单独1套或多套(看其他区域面积大小)

点评

现在基本都是这样设计的  详情 回复 发表于 2017-7-28 16:21
哦哦哦,懂了,感谢指教  发表于 2017-7-28 09:18
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-7-28 16:21:22 | 显示全部楼层
gyliukun 发表于 2017-7-28 09:15
一般来说,口服固体车间是这么设计的,高温高湿产尘大的房间,单独采用一套空调机组;其他洁净区单独1套 ...

现在基本都是这样设计的
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-13 16:55:22 | 显示全部楼层
阿奇霉素。。。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-8-20 20:10:02 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-22 11:32

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表