请问非无菌制剂的压缩空气终端的过滤器需要做完整性测试么?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-28 13:26:52 | 显示全部楼层
落雪无痕 发表于 2017-7-28 11:18
目前我们无菌制剂都是做完整性的测试的,非无菌的有这个硬性要求?是必须还是可做可不做?

非无菌的应该有含油量的测试吧,非无菌的不用除菌级的过滤器吧,也没有什么完整性测试标准吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-27 12:47:00 | 显示全部楼层
需要做完整性试,不同使用点应该根据评估,制定测试周期。
除完整性之外应该还有含油量、粒子、浮游菌吧

点评

有终端过滤器(一般终端过滤器是0.45um,或0.22um,甚至是0.1um),还有必要测浮游菌吗?  详情 回复 发表于 2017-12-15 07:39

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
孙艳红 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药士
发表于 2017-7-27 13:08:03 | 显示全部楼层
当然要做了,不然你装它干什么?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-27 13:23:18 | 显示全部楼层
终端是指储罐后还是各用气点?

点评

“终端”的“终”什么意思? 当然是使用点了!  详情 回复 发表于 2017-12-15 07:39
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-7-27 14:42:57 | 显示全部楼层
太需要了,还需要定期检查更损。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-27 15:05:38 | 显示全部楼层
个人认为,无菌生产工艺使用的压缩空气,需要在使用点经过0.22μm孔径的终端气体过滤器过滤除去可能存在的微生物和微粒。
对于非无菌制剂,使用点经过0.22μm孔径的终端气体过滤器更好,质量风险不高。定期更换,不做完整性测试勉强说的过去。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-28 09:45:26 | 显示全部楼层
如果直接接触药品,必须做。动力用的,就无所谓了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-7-28 11:15:04 | 显示全部楼层
duhongshan 发表于 2017-7-27 13:23
终端是指储罐后还是各用气点?

是各用气点      
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-7-28 11:16:39 | 显示全部楼层
套路 发表于 2017-7-27 15:05
个人认为,无菌生产工艺使用的压缩空气,需要在使用点经过0.22μm孔径的终端气体过滤器过滤除去可能存在的 ...

谢谢,如果是新的用气点的话是不是还是需要做完整性测试的啊?如果不做的话是不是需要有个风险评估?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-7-28 11:18:07 | 显示全部楼层
付忠杰 发表于 2017-7-27 12:47
需要做完整性试,不同使用点应该根据评估,制定测试周期。
除完整性之外应该还有含油量、粒子、浮游菌吧

目前我们无菌制剂都是做完整性的测试的,非无菌的有这个硬性要求?是必须还是可做可不做?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-28 11:18:52 | 显示全部楼层
落雪无痕 发表于 2017-7-28 11:16
谢谢,如果是新的用气点的话是不是还是需要做完整性测试的啊?如果不做的话是不是需要有个风险评估?

增加新用气点,应该有变更流程,需要质量风险评估,补充进行相应压缩空气系统验证。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-29 11:04:01 | 显示全部楼层

楼上说的都有道理,就看风险的大小了。我们的做法是只在储罐后加装0.22的过滤器,各直接接触产品的用气点无终端过滤装置。定期对各用气点进行含油、含水、悬浮粒子和浮游菌的监测。也经历过各类审查,未提出问题。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-7-31 07:59:19 | 显示全部楼层
需要,但是不一定是所有点都需要,需要根据评估其风险来定哪些需要如一个月周期来进行,哪些需要3个月更换。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-12-15 07:39:09 | 显示全部楼层
蓝胖 发表于 2017-7-27 12:47
需要做完整性试,不同使用点应该根据评估,制定测试周期。
除完整性之外应该还有含油量、粒子、浮游菌吧

有终端过滤器(一般终端过滤器是0.45um,或0.22um,甚至是0.1um),还有必要测浮游菌吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-12-15 07:39:49 | 显示全部楼层
duhongshan 发表于 2017-7-27 13:23
终端是指储罐后还是各用气点?

“终端”的“终”什么意思?

当然是使用点了!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-12-15 08:06:11 | 显示全部楼层
非无菌 也不是所有工序都允许有菌,要看总菌量的累积。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-12-20 14:32:30 | 显示全部楼层
储罐后管路上安装的0.22um过滤器,一般如何管理呢
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-2 13:53

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表