不同等级的房间之间是有压差的,比如洁净区与一般区,或者动物饲养的屏障系统与一般区,那么问题是当站在一般区门口,风会从高等级的房间门缝往外吹,这样是合规的吗?是不是代表房间的密闭性不好,需要整改呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-26 15:16:13 | 显示全部楼层
这个可以适当往外吹,但是保持压差稳定的前提下,没有强制要求必须“密闭”也没有老师闲得慌去你门口望风
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-26 15:22:58 | 显示全部楼层
这个有些老师会觉得不爽,因为低压房间一般是较脏的房间,漏风的话会引起扬尘等,有的老师会觉得这个扬尘不能顺利快速的从排风口/回风口排出,有污染的可能。会列为一个不大不小的缺陷。不过一般来说不是漏风很严重(有口哨音)的话,不会有人关注这个。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-7-26 16:48:28 | 显示全部楼层
不怕开水 发表于 2017-7-26 15:22
这个有些老师会觉得不爽,因为低压房间一般是较脏的房间,漏风的话会引起扬尘等,有的老师会觉得这个扬尘不 ...

对,我也就是在考虑怎么整个标准好把车间风大的门给封一封!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-7-26 16:49:35 | 显示全部楼层
zqtcqy 发表于 2017-7-26 15:16
这个可以适当往外吹,但是保持压差稳定的前提下,没有强制要求必须“密闭”也没有老师闲得慌去你门口望风:l ...

有的有点大呀,再找关于车间密闭性的法规,有没有呢~
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-7-27 08:12:48 | 显示全部楼层
有没有哪位高人公司对车间密闭性有规定呢?分享一下!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-7-27 08:32:25 | 显示全部楼层
洁净区的门也不是完全没有密封的,门框上一般都有橡胶或硅胶的密封条,门的底部一般也有会配有升降式的挡风条。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-9-25 16:42:51 | 显示全部楼层
换个门不就好了
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-4-1 22:20:24 | 显示全部楼层
非常感谢蒲友分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-1 07:37

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表