[辅助设备] 空调洁净区内压差问题

[复制链接]
药士
发表于 2017-2-5 10:15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 制药初学者 于 2017-2-5 10:35 编辑

各位,同一洁净区内,洁净室与洁净走廊之间的相对压差如何规定比较好?洁净操作室压差相对洁净走廊是正压还是负压?我个人认为应该是洁净走廊对产尘房间相对正压,避免了交叉污染的可能性。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-2-5 10:57:42 | 显示全部楼层
所以,现在的最新设计一般是带缓冲/前室的,缓冲的压差是最高的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-5 10:30:47 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-5 10:31:50 | 显示全部楼层
如果洁净走廊对产尘间的话,应该是正压滴
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-5 10:32:44 | 显示全部楼层
反之,负压为宜
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-2-5 10:33:06 | 显示全部楼层
基本原则是这样,特殊情况具体分析特殊处理。
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2017-2-5 10:38:04 | 显示全部楼层

当时设计给的理论是,走廊人员流动多,产尘量大,相对房间负压。可是实际情况是,员工基本不出操作间的,更何况测试出来的数据走廊效果更好一些。我才有这个疑问的。虽然都符合洁净区要求。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-5 10:51:03 | 显示全部楼层
制药初学者 发表于 2017-2-5 10:38
当时设计给的理论是,走廊人员流动多,产尘量大,相对房间负压。可是实际情况是,员工基本不出操作间的, ...

除去产尘间,这样设计是合理的。

点评

对,我同意这个说法  详情 回复 发表于 2017-2-5 11:12
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-5 11:02:51 | 显示全部楼层
根据实际情况调节你的压差
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2017-2-5 11:12:15 | 显示全部楼层
静水蓝心 发表于 2017-2-5 10:51
除去产尘间,这样设计是合理的。

对,我同意这个说法
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-5 11:21:23 | 显示全部楼层
冷血无情 发表于 2017-2-5 10:57
所以,现在的最新设计一般是带缓冲/前室的,缓冲的压差是最高的

是的,现在一般都有缓冲间
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-5 11:21:45 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2017-2-5 11:12
对,我同意这个说法

哈哈,感谢支持
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-5 11:32:28 | 显示全部楼层
其实缓冲/前室压差最高也存在一些问题,如果有人的流动,同样无法完全防止产尘间(有前室)对走廊造成污染,进而对非产尘间(无前室)产生的污染。
所有操作间都带前室可能最安全,但企业真这样做的少,成本会增加。
相对来说,前室压差最高 风险会稍低一些。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-5 12:27:16 | 显示全部楼层
洁净走廊对产尘房间一般是按相对正压设计,因为有人提出实际很多房间气流都是往洁净走廊吹,洁净走廊实际是最脏的,所以在产尘间又设置缓冲间或前室处理,现在也有在产尘间设置专门负压操作台处理,但实际我个人认为如果非要求很高或有毒性致敏性物料,按负压设计即可。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-5 12:35:26 | 显示全部楼层
产尘大或者有毒性或者易爆的则走廊相对房间是正压,其他的走廊相对房间为负压,这样不容易引起交叉污染。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-5 12:38:37 | 显示全部楼层
正常是房间对走廊正压,若是产尘间,对应走廊应是负压
回复

使用道具 举报

发表于 2017-2-5 14:41:57 | 显示全部楼层
产尘间相对走廊为负压,其余应为正压
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-5 16:48:28 | 显示全部楼层
学习了谢谢!~
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-5 19:23:22 | 显示全部楼层
yi3012885 发表于 2017-2-5 12:35
产尘大或者有毒性或者易爆的则走廊相对房间是正压,其他的走廊相对房间为负压,这样不容易引起交叉污染。。 ...

赞成这个!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-5 20:45:40 | 显示全部楼层
只要有污染可能的房间(比如:原辅料称量 清洗间等),尽量设置为周边低压区,但是差值不宜太大。
而且污染房间,应尽量采取措施,降低污染的危害和扩散。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-21 15:55

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表