蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 7363|回复: 26
收起左侧

[空调系统] 洁净区整体压差有上限要求吗?

[复制链接]
药生
发表于 2016-12-16 11:45:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位:蒲公英朋友,向你们请教个问题,洁净区整体压差对外界有上限要求吗?我参加一个培训,老师说上限要求是45帕,我问出处是那。他说是ISPE空调系统指南,我找半天也没有发现,求助各位告诉我到底有没有上限要求,或者具体数值是多少,大家不要跟我说与问题无关事,什么压差大了彩钢板抗受不住,噪音、开门费劲、密封这些我都明白,我要的是出处法规
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2016-12-16 12:29:45 | 显示全部楼层
这个法规依据好像还真没看到过呀
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-12-16 12:33:11 | 显示全部楼层
最近我也遇到这样的问题,看了几家企业的文件,各相邻房间压差是一个范围,但上限不是你说的45Pa

点评

呵呵,我找到出处了但是不是针对制药有一定参考意义  详情 回复 发表于 2016-12-16 14:07
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-12-16 12:38:49 | 显示全部楼层
50pa的也不少
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-12-16 13:54:50 | 显示全部楼层
法规出处?各房间压差控制基于整个区域的压力平衡来控制的,@石头968

点评

我也不知道出处,不同的规范和资料可能会有不同的要求。 为了保证压差梯度,一般区0的话,理论上D级区15左右,C级区30左右,B级区45左右,A级区50,不同区域差15左右。 实际上还要考虑相同区域的压差保护,那么每  详情 回复 发表于 2016-12-16 14:13
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-12-16 13:56:36 | 显示全部楼层
没见到过有文件上规定出现上限的 但是私下调的时候会不让压差太大
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-12-16 14:06:57 | 显示全部楼层
规定上限有何意义?你要有钱定100Pa也没人管吧

点评

这种无意义回答,不要再说了好吗,  详情 回复 发表于 2016-12-16 14:14
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2016-12-16 14:07:46 | 显示全部楼层
dingkaiwang 发表于 2016-12-16 12:33
最近我也遇到这样的问题,看了几家企业的文件,各相邻房间压差是一个范围,但上限不是你说的45Pa

呵呵,我找到出处了但是不是针对制药有一定参考意义
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2016-12-16 14:13:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 石头968 于 2016-12-16 14:14 编辑
意林枫 发表于 2016-12-16 13:54
法规出处?各房间压差控制基于整个区域的压力平衡来控制的,@石头968

我也不知道出处,不同的规范和资料可能会有不同的要求。
为了保证压差梯度,一般区0的话,理论上D级区15左右,C级区30左右,B级区45左右,A级区50,不同区域差15左右。
实际上还要考虑相同区域的压差保护,那么每一个梯度再增加5Pa,DCBA就是20、40、60、65,比较合适。
我接触过最高绝对压差90多pa的,也没问题。
目前洁净材料的强度、安装的方式,都可以承受了吧。
另外,如果DCB都从一般去进入,压差梯度会低一些。

点评

石头老师,有出处,我找到了  详情 回复 发表于 2016-12-16 14:15
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2016-12-16 14:14:13 | 显示全部楼层
老道 发表于 2016-12-16 14:06
规定上限有何意义?你要有钱定100Pa也没人管吧

这种无意义回答,不要再说了好吗,
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2016-12-16 14:15:01 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2016-12-16 14:13
我也不知道出处,不同的规范和资料可能会有不同的要求。
为了保证压差梯度,一般区0的话,理论上D级区15 ...

石头老师,有出处,我找到了

点评

贴出来看看,不过意义也不大  详情 回复 发表于 2016-12-16 14:17
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2016-12-16 14:17:09 | 显示全部楼层
黎明曙光 发表于 2016-12-16 14:15
石头老师,有出处,我找到了

贴出来看看,不过意义也不大

点评

你可以看看石头老师  详情 回复 发表于 2016-12-16 14:20
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2016-12-16 14:20:29 | 显示全部楼层
这个就是我说的不超过50帕,我终于找到了,有一定借鉴意义

HGT 20698-2009 化工采暖通风与空气调节设计规范.pdf

3.11 MB, 下载次数: 187

回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2016-12-16 14:20:49 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2016-12-16 14:17
贴出来看看,不过意义也不大

你可以看看石头老师

点评

正压值不大于50,绝对压差还是相对压差,不清楚,应该是相邻房间的相对压差吧。  详情 回复 发表于 2016-12-16 14:29
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2016-12-16 14:29:30 | 显示全部楼层
黎明曙光 发表于 2016-12-16 14:20
你可以看看石头老师

正压值不大于50,绝对压差还是相对压差,不清楚,应该是相邻房间的相对压差吧。

点评

相邻也可以延伸到是洁净区对外界,都是差不多意思,我认为是绝对压差意思,所以这个只是借鉴,压差太大会有泄露风险的,在施工时候这些都得考虑进去  详情 回复 发表于 2016-12-16 14:37
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2016-12-16 14:37:08 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2016-12-16 14:29
正压值不大于50,绝对压差还是相对压差,不清楚,应该是相邻房间的相对压差吧。

相邻也可以延伸到是洁净区对外界,都是差不多意思,我认为是绝对压差意思,所以这个只是借鉴,压差太大会有泄露风险的,在施工时候这些都得考虑进去
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-12-16 15:42:57 | 显示全部楼层
没有明确规定,只是压差过大可能会去影响压差平衡。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-12-16 16:41:16 | 显示全部楼层
查找出处好象意义不大
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-12-16 16:55:40 | 显示全部楼层
对于放散有害物质的空调区域应保持负压,其压差值宜取5Pa-10Pa, 但不应大于50Pa 。这句话?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-12-16 18:35:40 | 显示全部楼层
黎明曙光 发表于 2016-12-16 14:14
这种无意义回答,不要再说了好吗,

有想法是对的,但有必要自己跟自己较劲么?
做事件要有依据是没错,但至少应该合乎情理吧?就像以前GMP要规定什么温湿度,现在还规定么?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-3 21:11

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表