怎么设定中效过滤器和高效过滤器初始压差,高效过滤器是可以调节频率的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-12-13 15:12:07 | 显示全部楼层
空调机组的吗?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-12-13 15:16:07 | 显示全部楼层
空调机组安装完成后,你可以在空调系统的运行确认的时候进行起始压差的确认的。初始压差就是新的、完好的初、中效过滤器安装上以后刚开始用的压差。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-12-13 16:30:53 | 显示全部楼层
这个问题以前也讨论过,没有太好的结论,个人认为比较合适的做法是记录下变频风机的最大和最小值,然后将最小HZ运行时的压差值作为初始值,虽然随着频率增加后,风量可以跟着增加,但初中效的容尘率是不变的

补充内容 (2016-12-13 18:31):
正常运行时风机频率变化范围内的最大和最小值
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-12-13 16:42:56 | 显示全部楼层
买的过滤器本身的技术参数应该就有初始压差吧!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-12-13 18:24:18 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2016-12-13 16:30
这个问题以前也讨论过,没有太好的结论,个人认为比较合适的做法是记录下变频风机的最大和最小值,然后将最 ...

专业
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-12-14 08:43:17 | 显示全部楼层
个人认为初始压差就是新的、完好的初、中效、高效过滤器安装上以后刚开始用的压差,进行记录;运行一段时间后再对比当前与初始压差的变化值,根据前后风速、风量变化情况能否满足洁净室环境需要,来确定是否更换。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-2-10 13:51:50 | 显示全部楼层
得看具体什么设备上的呀
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-4-29 08:48:33 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-9 16:02

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表