发表于 2016-11-6 14:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
冬天马上就要到了,空调系统目前已经进入加湿和加热状态了,冷冻水机计划要冬季停机,想问大家,冷冻水停掉了,冬天遇到下雨这种高湿天怎么办,我们有全新风的机组
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-6 17:34:45 | 显示全部楼层
冬天下雨基本上是雪,湿度不会是你想象的那么大。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-6 19:39:55 | 显示全部楼层
静水蓝心 发表于 2016-11-6 17:34
冬天下雨基本上是雪,湿度不会是你想象的那么大。

我忘了说我的坐标了,我们厂在浙江,下雪天数非常少,都是雨
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-6 19:41:52 | 显示全部楼层
不知道大家是怎么做的,是通循环水,还是关冷冻机,放光水,冬天空调就是不用表冷段。还是有其他什么方法
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-7 05:40:29 | 显示全部楼层
浙江应该不用把水排掉,因为最低气温不会达到-4℃,不存在盘管冻裂问题。
        另外,冷却水循环系统最好是满水保养,防止管道内进入空气产生氧化,锈蚀钢管。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-7 08:41:09 | 显示全部楼层
大浙江冬天湿冷,冻的要死,既然是停机维护,维护完就再开吧。
开开停停,反而会导致更快损坏。
但是,需要特别注意,别结冰了,结冰了基本可以确定就漏了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-7 09:10:09 | 显示全部楼层
预防冬季空调表冷器盘管冻裂新思路:
2015年冬季空调表冷器排水工作完成的情况下仍有部分表冷器盘管冻裂,通过观察发现,盘管冻裂与表冷器进、回水阀门的阀芯渗漏及盘管水平管段无落差导致排水不畅有关。表冷器盘管排水即使采用厂家建议的方法用压缩空气吹扫,部分水平管和已经过维修盲堵的管道也不能完全排空;可预知,排空效果是不可控的,因此如果采用常规方法,冬季表冷器还会冻裂;
经过班组对当前冷冻水循环系统和用水点设备空调机组表冷器、冷库、冻干压缩机冷凝器及车间工艺冷却用水情况,热量转换方式进行深入分析,平衡系统换热量,综合各方面因素采用系统性方案解决这一难题。
利用逆向思维,既然可预知表冷器盘管排空效果的不可控,索性不排空,利用流水不易结冻的常识换个思路解决问题。计划2016年冬季11月中旬在冷水机组停用后,不排出冷冻水,将冷冻泵降频连续运转,这样就可以使冷冻水在冷冻水管道内形成封闭循环。将空调的表冷器作为闭式冷却塔(风冷式散热器),而冻干压缩机,冷库压缩机,口服液生产线配液夹套灌需要冷却,可看作热源,不排出冷冻水,用冷冻水封闭循环来保证表冷器铜管不冻结。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-25 07:10

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表