 楼主| 发表于 2016-10-21 23:24:45 | 显示全部楼层
茶语人生 发表于 2016-10-21 23:18
这个应该还是要根据存储物料特性来确定吧,毕竟这个低的温度就是采用转轮除湿机也未必能达到要求。

上次有个市局老师到我们仓库视察,看到我们储存成品的冷库里相对湿度百分之九十多,说我们这个冷库这样有问题。。。。。我们查了法规就只有GSP有这方面的规定,但是又看到好多同行的冷库都不控制湿度,所以不明白应该怎么做了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-10-21 23:43:59 | 显示全部楼层
victorming 发表于 2016-10-21 23:24
上次有个市局老师到我们仓库视察,看到我们储存成品的冷库里相对湿度百分之九十多,说我们这个冷库这样有 ...

相对湿度和温度有很多关系,采用制冷方式达到冷库温度,要想控制相对湿度技术上几乎不可能,就是能达到需要多大能耗。有时药监系统领导对此未必专业,仅仅照章提意见,所以建议可以咨询做除湿机(例如蒙特这些大供应商)厂家了解,再从技术角度向领导解释。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-10-22 00:05:29 | 显示全部楼层
茶语人生 发表于 2016-10-21 23:43
相对湿度和温度有很多关系,采用制冷方式达到冷库温度,要想控制相对湿度技术上几乎不可能,就是能达到需 ...

好的,谢谢您耐心指导
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-10-24 08:42:31 | 显示全部楼层
依雪轻寒 发表于 2016-10-21 17:09
那个是常温库的标准,至于冷库,我们都不控制湿度

GSP上的湿度也没有明确指出是常温库还是阴凉库湿度,具体还是按照药品储存条件是否规定湿度要求

点评

恩恩对的  详情 回复 发表于 2016-10-24 11:07
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-10-24 11:07:10 | 显示全部楼层
梦魂牵绕♂ 发表于 2016-10-24 08:42
GSP上的湿度也没有明确指出是常温库还是阴凉库湿度,具体还是按照药品储存条件是否规定湿度要求

恩恩对的  
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-10-24 11:32:30 | 显示全部楼层
victorming 发表于 2016-10-21 15:54
你们的冷库是储存药品的吗?GSP说储存药品相对湿度要35~75范围之内,不知道应该怎么理解这句规定了

是的,但是貌似只有温度的要求
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-24 13:23:48 | 显示全部楼层
法规貌似没有明确要求,主要看使用要求
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-21 16:43:45 | 显示全部楼层
给很多药厂做过恒温恒湿箱验证,没有做过5°C要求控制湿度的,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-29 10:27:32 | 显示全部楼层
2-8℃的库属于低温库,只需要用冷风机控制温度即可,一般不控制湿度,冷风机的压缩机最好一用一备,要不然化霜的时候,容易出现超温的现象。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-30 11:17:46 | 显示全部楼层
影响药品质量是相对湿度还是绝对湿度?如果是绝对湿度,我认为不需要确认。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-12-2 10:16:36 | 显示全部楼层
2-8°的冷库,你们应该是用来存放生物制品的吧?既然是存放生物制品的冷库肯定是需要控制湿度的,有用空调机组里的表冷器来控制的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-12 09:05:12 | 显示全部楼层
CHOS1N 发表于 2022-12-2 10:16
2-8°的冷库,你们应该是用来存放生物制品的吧?既然是存放生物制品的冷库肯定是需要控制湿度的,有用空调 ...

请详细讲讲
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-4-12 12:26:50 | 显示全部楼层
GSP第十节 储存与养护
  第八十三条 企业应当根据药品的质量特性对药品进行合理储存,并符合以下要求:
  (一)按包装标示的温度要求储存药品,包装上没有标示具体温度的,按照《中华人民共和国药典》规定的贮藏要求进行储存;
  (二)储存药品相对湿度为35%—75%;
对于2~8℃的冷库还是需要控制相对湿度上限的,否则库内容易发生霉变的情况。这个相对湿度上限控制也很方便,有两者形式的控制方案:使用冷风机的,可以适当降低蒸发器奥德出风温度,然后用PTC来再热;另外一种是将药厂的干燥压缩空气通入,这样就压制了相对湿度的上限。
如果有这方面需求的留下联系方式,可以给你推荐控制相对湿度上限改造的供应商。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-4-15 12:57:53 | 显示全部楼层
我们一般采用转轮除湿机方式除湿,并保持库内正压。不然夏季库门全是水
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-31 21:14

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表