蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4618|回复: 23
收起左侧

[独家资源] 原创-测量不确定性及系统报警设定值的偏置

[复制链接]
药徒
发表于 2016-8-17 07:03:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
前一段时间写给ISPE的一份文件,不过据说很多人没看懂,后来在不同的地方分别讲了这个里面的内容。
大概内容就是:
1. 所有的测量都有不确定性,所有的不确定性都要反映到参数设定中去。
2. 不同的测试代表着不同的含义,很多人这个基本的概念还没有清楚!


很久没上蒲公英了,有时间回来转转,就贡献一下吧,有人有问题或者有意见,都可以讨论哦,欢迎各种鲜花和砖头!



补充内容 (2016-8-17 20:37):
低版本Adobe适用的,放在8楼,这个应该是大家都能打开的!

ISPE - 测量不确定性及系统报警设定值的偏置.pdf

873.68 KB, 下载次数: 107

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-17 08:03:34 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-8-17 08:06:56 | 显示全部楼层
看看你这份高深的资料,能不能看的懂
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-17 08:07:11 | 显示全部楼层
版本低了,不知道写了啥。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-17 09:03:03 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2016-8-17 10:15:36 | 显示全部楼层
楼主能否直接贴出来
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-8-17 10:16:05 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-8-17 20:10:51 | 显示全部楼层
这个应该是低版本Adobe打得开的!

ISPE - 测量不确定性及系统报警设定值的偏置.pdf

870.62 KB, 下载次数: 27

回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-8-17 20:11:26 | 显示全部楼层
jkchenly 发表于 2016-8-17 08:07
版本低了,不知道写了啥。

见8楼!这个应该是能打开的!

点评

谢谢,非常感谢,好好学习下。  详情 回复 发表于 2016-8-18 07:54
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-8-17 20:31:35 | 显示全部楼层

见8楼!这个应该是能打开的!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-8-17 20:33:07 | 显示全部楼层
蜗牛98 发表于 2016-8-17 08:06
看看你这份高深的资料,能不能看的懂

不是很高深,可能只是我表述不够清晰,我也很郁闷!大家尽管看,尽管提意见,后续我更新做更好一点。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-18 07:54:19 | 显示全部楼层
icymagma 发表于 2016-8-17 20:11
见8楼!这个应该是能打开的!

谢谢,非常感谢,好好学习下。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-8-18 12:02:59 | 显示全部楼层
icymagma 发表于 2016-8-17 20:31
见8楼!这个应该是能打开的!

好的,谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-27 11:44:17 | 显示全部楼层
非常专业的文章,绝对行业专家级

点评

模数转换是在卡件中进行,还是在控制器中进行,请确认,上下文中在这点上有矛盾的地方  详情 回复 发表于 2016-9-27 11:52
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-27 11:52:20 | 显示全部楼层
abc678 发表于 2016-9-27 11:44
非常专业的文章,绝对行业专家级

模数转换是在卡件中进行,还是在控制器中进行,请确认,上下文中在这点上有矛盾的地方
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-10-2 08:30:56 | 显示全部楼层
abc678 发表于 2016-9-27 11:52
模数转换是在卡件中进行,还是在控制器中进行,请确认,上下文中在这点上有矛盾的地方

模数转换当然是有卡件负责完成咯,然后控制器会通过背板总线读取各个卡件通道的数据(信号已经变成数据了)进行加工处理。不知道上下文哪里有矛盾,有的话我来调整一下,哈。

点评

第2大点,中的(3)和d 是否有矛盾的地方 请确认  详情 回复 发表于 2016-10-8 08:59
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-10-8 08:59:58 | 显示全部楼层
icymagma 发表于 2016-10-2 08:30
模数转换当然是有卡件负责完成咯,然后控制器会通过背板总线读取各个卡件通道的数据(信号已经变成数据了 ...

第2大点,中的(3)和d  是否有矛盾的地方  请确认
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-10-8 10:11:08 | 显示全部楼层
有道理,但是我想知道有多少家这么做的,有多少家真正这么计量的?国内企业估计没多少吧
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-10-8 19:30:13 | 显示全部楼层
abc678 发表于 2016-10-8 08:59
第2大点,中的(3)和d  是否有矛盾的地方  请确认

“电信号在控制器的输入通道上进行模数转换时的转换误差”,主要是描述输入通道,不是描述控制器,这句话是涵盖了卡件通道上的模数转换以及控制器读取数据的整个过程;同时有些控制器自带I/O,并不会有扩展卡件,通道是集成在一起的,所以这里只是强调输入通道啦。
不过确实也是有点描述不清,我回头改掉,谢啦!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-10-8 19:38:50 | 显示全部楼层
a291415457 发表于 2016-10-8 10:11
有道理,但是我想知道有多少家这么做的,有多少家真正这么计量的?国内企业估计没多少吧

国内企业估计没有,国外企业也就寥寥几个能搞清楚的,但还是有公司这么做的,比如苏州某著名药企,哈哈
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-25 00:01

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表