蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: Amber_1017
收起左侧

[空调系统] 急问 2.83L的尘埃粒子计数器 D级洁净区还能用吗??在线等

[复制链接]
药徒
 楼主| 发表于 2016-7-7 17:05:48 | 显示全部楼层
刀劈大脑 发表于 2016-7-7 16:25
人员时间耗费也是money a

这理由说服不了领导
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-7-7 17:06:16 | 显示全部楼层
ytgr 发表于 2016-7-7 16:28
还是应该买个大点的,主要是环境监测最好不要走过场,特别是检测室,否则出现偏差再调查不是更麻烦

这理由说服不了领导
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-7 17:12:29 | 显示全部楼层
chyilue 发表于 2016-7-7 15:35
每个点要采1000L,你可以算算2.83的采完一个点要花多少时间

超净台每个点要采1000L?这是哪里规定的????
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-7-7 17:16:31 | 显示全部楼层
Amber_1017 发表于 2016-7-7 17:05
这理由说服不了领导

搞坏它买个新的。旧的不去,新的不来
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-7 17:26:13 | 显示全部楼层
一米2015 发表于 2016-7-7 17:12
超净台每个点要采1000L?这是哪里规定的????

这是针对LZ说的,他们只有2.83L,而确认环境级别需要每个点采样1000L的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-7 17:33:21 | 显示全部楼层
chyilue 发表于 2016-7-7 17:26
这是针对LZ说的,他们只有2.83L,而确认环境级别需要每个点采样1000L的

,确认环境级别需要每个点采样1000L,这个是哪里有说啊?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-7 17:36:22 | 显示全部楼层
一米2015 发表于 2016-7-7 17:33
,确认环境级别需要每个点采样1000L,这个是哪里有说啊?

GMP、ISO、欧盟都这么要求的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-7 18:06:57 | 显示全部楼层
一个也没多少钱啊,建议领导买吧,你到时候计算机化系统完整性什么的你还是要改
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-8 08:32:26 | 显示全部楼层
chyilue 发表于 2016-7-7 17:36
GMP、ISO、欧盟都这么要求的

好的,多谢啦
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-7-14 14:51:53 | 显示全部楼层
支持你们领导的看法。单纯就生产环境D级要求,2.83L足够,至于微生物的超净台确认时可以外借或委托,这个不需要每年都做的。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-16 17:38:22 | 显示全部楼层
D级区可以用
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-13 04:35

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表