蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2709|回复: 4
收起左侧

[空调系统] 谁知道这个高效过滤器DOP测试单子穿透率是多少啊 怎么算啊

[复制链接]
发表于 2015-10-25 14:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
图片在附件里面

IMG_20151025_134818.rar

1.08 MB, 下载次数: 47

回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-10-25 14:39:40 | 显示全部楼层
用下游浓度除以上游浓度,就是泄露率啊!这个泄漏率是0.02%,不过你的高效过滤器的截留率是99.995%,应该是H13的过滤器,这个泄露率应该是合格的!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-25 21:58:01 | 显示全部楼层
uiofer 发表于 2015-10-25 14:39
用下游浓度除以上游浓度,就是泄露率啊!这个泄漏率是0.02%,不过你的高效过滤器的截留率是99.995%,应该是 ...

合格标准有没有个参考的对照表之类的啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-26 11:21:11 | 显示全部楼层
上游浓度909866,稀释100.上游实际浓度是90986600.下游214.泄漏率就是1-(214除以90986600)。符合要求的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-26 14:44:49 | 显示全部楼层
uiofer 发表于 2015-10-25 14:39
用下游浓度除以上游浓度,就是泄露率啊!这个泄漏率是0.02%,不过你的高效过滤器的截留率是99.995%,应该是 ...

截留率是99.995%,允许的泄露率是0.005%(一般按0.01%算),0.02%不合格。如果是D级,标准定高点,这个泄露率可以接受的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-28 13:03

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表