蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2614|回复: 4
收起左侧

[空调系统] 谁知道这个高效过滤器DOP测试单子穿透率是多少啊 怎么算啊

[复制链接]
发表于 2015-10-25 14:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
图片在附件里面

IMG_20151025_134818.rar

1.08 MB, 下载次数: 45

回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-10-25 14:39:40 | 显示全部楼层
用下游浓度除以上游浓度,就是泄露率啊!这个泄漏率是0.02%,不过你的高效过滤器的截留率是99.995%,应该是H13的过滤器,这个泄露率应该是合格的!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-25 21:58:01 | 显示全部楼层
uiofer 发表于 2015-10-25 14:39
用下游浓度除以上游浓度,就是泄露率啊!这个泄漏率是0.02%,不过你的高效过滤器的截留率是99.995%,应该是 ...

合格标准有没有个参考的对照表之类的啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-26 11:21:11 | 显示全部楼层
上游浓度909866,稀释100.上游实际浓度是90986600.下游214.泄漏率就是1-(214除以90986600)。符合要求的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-26 14:44:49 | 显示全部楼层
uiofer 发表于 2015-10-25 14:39
用下游浓度除以上游浓度,就是泄露率啊!这个泄漏率是0.02%,不过你的高效过滤器的截留率是99.995%,应该是 ...

截留率是99.995%,允许的泄露率是0.005%(一般按0.01%算),0.02%不合格。如果是D级,标准定高点,这个泄露率可以接受的