x
压缩空气的支路上水分或露点检测时需要空吹很久才能合格,有些不常用的甚至还有可见水滴。怎么避免这种情况,
另外由于每个点都不一样也不能确定到底空吹多久水分才能合格,所以也无法输出一个空吹时间给生产部门。请各位
有经验的坛友指点,这边要明确的是压缩空气的制备是没有问题。


回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-21 16:36:14 | 显示全部楼层
越是长期不用越容易积水,在使用前或检测前都要空吹一下,你可以类似的理解为取水样前的空排或洁净间检测前的自净。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-31 11:54:14 | 显示全部楼层
    这个问题,在很多工厂都存在。
    在干燥机达到干燥效果的前提下,连续用气的时候,后端是不会有水产生的。
    在休息或者停产后再开机用气,后端就会出现有水的情况。为什么呢?因为停产后,大气中的水分会进入管道内,停止用气时间越长,进去的水分就越多,所以再次使用前,需要用干燥的压缩空气对管道进行吹扫。
    那么,如何尽量减少吹扫的时间呢?需要在工厂停产休息后,把管路里的所有压缩空气排空(把空压机停止后,缓慢打开储气罐下端的排水阀,让气体全部排空,再把冷冻式干燥机,吸附式干燥机关闭电源)
    再次用气前,把吸附式干燥机的后端阀门关闭,让它运行2个周期,保证通过吸附式干燥机后的气源达到所需要的干燥效果,再把阀门打开,使用压缩空气对车间管网进行吹扫。
    按照该步骤,通常情况下,吹扫5-10分钟,可以把管路的水分吹完,可以开始正常生产。
    希望对大家有些帮助,谢谢。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-21 13:40:44 | 显示全部楼层
制备是没有问题的,但是到了使用点,露点不合格了?
SO:管路问题?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-21 13:42:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 jordaniscz 于 2015-9-21 13:43 编辑

水分不合格明显是干燥机有问题啊。先检查干燥机是否有问题。再检查是不是主管的过滤器排空间隔设置过长。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-21 14:03:19 | 显示全部楼层
压缩空气的制备机器的出口点在没有空吹的情况下测了合格不合格?
为什么要用支路上的点来证明压缩空气的制备机器有没有问题呢? 中间引起去那么长的管子, 怎么说都说不清了~~~
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-9-21 14:12:43 | 显示全部楼层
郦无悔 发表于 2015-9-21 14:03
压缩空气的制备机器的出口点在没有空吹的情况下测了合格不合格?
为什么要用支路上的点来证明压缩空气的制 ...

我的意思是制备系统是没有问题的,就是各个使用点,会出现这种情况。使用点长期不用就会有积水,空吹很久才能合格。

点评

理解错了, 呵呵 那肯定是在路上出什么状况了呵~~~ 测的是露点吗? 露点值与当时的压力有一定关系, 要确保支路上的使用点测试时的状态与出口点测试时的状态基本上是一致的才有比较性哈 记得论坛里有讨论过压力露点  详情 回复 发表于 2015-9-21 14:45
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-9-21 14:14:28 | 显示全部楼层
Enjoy 发表于 2015-9-21 13:40
制备是没有问题的,但是到了使用点,露点不合格了?
SO:管路问题?

是的,使用点的话,吹的时间久了也会合格。

点评

终端过滤器……  详情 回复 发表于 2015-9-21 14:31
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-21 14:14:45 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-9-21 14:19:44 | 显示全部楼层
jordaniscz 发表于 2015-9-21 13:42
水分不合格明显是干燥机有问题啊。先检查干燥机是否有问题。再检查是不是主管的过滤器排空间隔设置过长。

你们会规定间隔多久对各使用点进行排空处理吗?我们这边没有做规定,所以有些不太使用点在做检测时开启阀门都有明显水滴。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-9-21 14:29:27 | 显示全部楼层
kakaowen1234 发表于 2015-9-21 14:12
我的意思是制备系统是没有问题的,就是各个使用点,会出现这种情况。使用点长期不用就会有积水,空吹很久 ...

制备系统没问题,那么压缩空气水分从哪来的
凭空变出来的?
想想也不可能啊
如果真不是制备系统问题,那么找找处理、储存和分配系统的问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-21 14:31:31 | 显示全部楼层
kakaowen1234 发表于 2015-9-21 14:14
是的,使用点的话,吹的时间久了也会合格。

终端过滤器……
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-9-21 14:34:26 | 显示全部楼层
Doitasyoulike 发表于 2015-9-21 14:29
制备系统没问题,那么压缩空气水分从哪来的
凭空变出来的?
想想也不可能啊

个人也不太理解,一般我们制备系统总送检测的露点是-45,其实还是存在水分啊,那么在管道中时间久了之后是不是会有水冷凝,所以在分配末端长期不使用的情况,就会有可见水珠。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-21 14:45:01 | 显示全部楼层
kakaowen1234 发表于 2015-9-21 14:12
我的意思是制备系统是没有问题的,就是各个使用点,会出现这种情况。使用点长期不用就会有积水,空吹很久 ...

理解错了, 呵呵
那肯定是在路上出什么状况了呵~~~
测的是露点吗? 露点值与当时的压力有一定关系, 要确保支路上的使用点测试时的状态与出口点测试时的状态基本上是一致的才有比较性哈
记得论坛里有讨论过压力露点的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-21 15:13:00 | 显示全部楼层
kakaowen1234 发表于 2015-9-21 14:19
你们会规定间隔多久对各使用点进行排空处理吗?我们这边没有做规定,所以有些不太使用点在做检测时开启阀 ...

正常情况下,使用点只有在系统第一次使用的时候会被排空一段时间,我们排了1晚上。因为管道安装时候可能会有水或者脏东西在里面。之后就不再排空了。
想你说的这种总是有水 的情况,就是干燥设备能力不够,露点达不到要求,所有才有水。

你想想,系统整个都是密闭的,水是哪来的?系统里那个东西是用来除水的?这不很明显吗?

正常情况下,系统的储气罐还有那几级过滤都是会定期排水的,做的好的系统,只有储气罐需要排水,因为储气罐一般安装在空压机和干燥机之间,还没有除水这步骤。

3级过滤那里一般都是安装浮球的自动排空装置,水或者油多了自动就排掉了。也很少有人工操作的了。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-9-21 15:24:42 | 显示全部楼层
jordaniscz 发表于 2015-9-21 15:13
正常情况下,使用点只有在系统第一次使用的时候会被排空一段时间,我们排了1晚上。因为管道安装时候可能 ...

你的意思是我干燥后压缩空气露点达到药用的-40,那么之后管路中不可能会有冷凝的水吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-21 16:05:55 | 显示全部楼层
你们的干燥方式是怎样的?
管道外面最好保温,否则管内会出现凝结水或冷凝水。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-9-21 16:41:26 | 显示全部楼层
一笑而过52119 发表于 2015-9-21 16:36
越是长期不用越容易积水,在使用前或检测前都要空吹一下,你可以类似的理解为取水样前的空排或洁净间检测前 ...

现在就是这个麻烦啊,我都给不了车间一个排空时间,让他们在每次使用前排空
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-21 16:45:29 | 显示全部楼层
kakaowen1234 发表于 2015-9-21 16:41
现在就是这个麻烦啊,我都给不了车间一个排空时间,让他们在每次使用前排空

你可以做一下验证,以最难检测点与最常见间隔时间结合,监测出一个时间。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-21 16:48:39 | 显示全部楼层
kakaowen1234 发表于 2015-9-21 15:24
你的意思是我干燥后压缩空气露点达到药用的-40,那么之后管路中不可能会有冷凝的水吗?

不用-40,-20基本就没有什么凝水了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-9-21 17:54:02 | 显示全部楼层
一笑而过52119 发表于 2015-9-21 16:45
你可以做一下验证,以最难检测点与最常见间隔时间结合,监测出一个时间。

间隔其实不太好确定啊,我的想法是不管你用不用,都规定每个隔多久都要排,那这样的话,我在排前去做下就可以确定一个时间了。你觉得呢?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-16 14:51

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表