蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4049|回复: 26
收起左侧

[空调系统] 大家空调系统初效、中效压差是怎么测的?

[复制链接]
药徒
发表于 2015-8-13 16:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
大家空调系统初效、中效压差是怎么测的?
我们测出来发现指针抖动很厉害,有的在20-40之间波动。。。。这可怎么读值?有高人指点一下吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-13 16:15:08 | 显示全部楼层
有波动,但没你说的这么厉害,如果刚更换我们一般取下限

点评

有什么秘籍  详情 回复 发表于 2015-9-29 13:40
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-13 16:17:16 | 显示全部楼层
初效有晃动,中效一般都还好,稳定就取最低点。到时候别人问,把话题往别的地方引就行。我们就是这样搞的。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-8-13 16:47:18 | 显示全部楼层
跟你探头设置的位置有关系。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-13 16:49:21 | 显示全部楼层
小烧鸭 发表于 2015-8-13 16:17
初效有晃动,中效一般都还好,稳定就取最低点。到时候别人问,把话题往别的地方引就行。我们就是这样搞的。

怎们引 往哪引 求指教
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-13 16:52:44 | 显示全部楼层
你们初始压力(供跟换过滤器参考使用) 使用的是自己测定值还是厂家的额定值?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-13 16:53:29 | 显示全部楼层
有抖动正常  一般取中间值。此只代表抖动范围较小时
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-8-13 16:57:41 | 显示全部楼层
普药生产 发表于 2015-8-13 16:53
有抖动正常  一般取中间值。此只代表抖动范围较小时

举个例子35-65之间抖动。。。这怎么读值?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-13 17:02:21 | 显示全部楼层
hgjlsongfa 发表于 2015-8-13 16:57
举个例子35-65之间抖动。。。这怎么读值?

看你抖动的频率和范围是不是基本固定,如果固定取中间偏下45-50吧,再说 你好好弄弄啊~~~这么大摆动  真不好说
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-13 17:03:53 | 显示全部楼层
hgjlsongfa 发表于 2015-8-13 16:57
举个例子35-65之间抖动。。。这怎么读值?

你只要洁净区里面压差别那么摆就好一点~~至于外面这个  正常途径解决不了摆动幅度大的问题,就想其他歪门邪道
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-8-13 23:44:06 | 显示全部楼层
普药生产 发表于 2015-8-13 17:03
你只要洁净区里面压差别那么摆就好一点~~至于外面这个  正常途径解决不了摆动幅度大的问题,就想其他歪门 ...

洁净区的没问题啊
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-14 15:05:05 | 显示全部楼层
邵帅 发表于 2015-8-13 16:49
怎们引 往哪引 求指教

将过滤器后的表管离过滤器远一点
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-14 15:20:00 | 显示全部楼层
林峰 发表于 2015-8-14 15:05
将过滤器后的表管离过滤器远一点

我说的是话题 往哪里引。。。。。。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-9-29 13:39:37 | 显示全部楼层
kunpengs 发表于 2015-9-28 17:57
压差计是个很灵敏的仪表,大家安装时候需要考虑振动幅度的影响。

具体怎么
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-9-29 13:40:05 | 显示全部楼层
villeness 发表于 2015-8-13 16:15
有波动,但没你说的这么厉害,如果刚更换我们一般取下限

有什么秘籍
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-13 09:29:57 | 显示全部楼层
振动是因为安装位置不对,可以换个量程小的,这样抖动范围就相对小了

点评

对的位置是什么样子的呢?  详情 回复 发表于 2015-10-13 09:57
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-10-13 09:57:07 | 显示全部楼层
jiangxing 发表于 2015-10-13 09:29
振动是因为安装位置不对,可以换个量程小的,这样抖动范围就相对小了

对的位置是什么样子的呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-13 10:02:14 | 显示全部楼层
hgjlsongfa 发表于 2015-10-13 09:57
对的位置是什么样子的呢?

要装在风不直接吹的地方

点评

那怎么则得准。能否上建议图,手画的也行  详情 回复 发表于 2015-10-13 16:56
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-10-13 16:56:24 | 显示全部楼层
jiangxing 发表于 2015-10-13 10:02
要装在风不直接吹的地方

那怎么则得准。能否上建议图,手画的也行
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-18 18:34:36 | 显示全部楼层
抖动应该是对的  如果太大是否应该考虑你的过滤器没有安装好?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-9 01:37

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。