蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: 独自等待
收起左侧

[空调系统] 臭氧系统连接空调的管道材质

[复制链接]
药师
发表于 2015-7-23 16:01:57 | 显示全部楼层
独自等待 发表于 2015-7-23 14:30
老师还有就是,防爆区和非防爆区的空调机组可以公用一套臭氧发生器麽

空调机组应该安装在一般区吧,臭氧发生器也应该在一般区吧,臭氧消毒的时候,防爆区不会生产吧,不可能产生易燃易爆气体吧,一套臭氧发生器可以分两个支管去不同的空调箱,使用的时候依靠阀门切换,我觉得问题不大。不消毒的时候,可靠关闭阀门。

点评

我们用臭氧消毒,在高效过滤器的周边也被腐蚀,好像是304不绣钢的,是否304不绣钢也不耐臭氧?  详情 回复 发表于 2015-7-23 16:30
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-23 16:30:13 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-7-23 16:01
空调机组应该安装在一般区吧,臭氧发生器也应该在一般区吧,臭氧消毒的时候,防爆区不会生产吧,不可能产 ...

我们用臭氧消毒,在高效过滤器的周边也被腐蚀,好像是304不绣钢的,是否304不绣钢也不耐臭氧?

点评

304就是普通装饰用不锈钢,虽然也是奥氏体的,但是不耐酸雾、氧化性物质……腐蚀,时间久了都不行,经常清洁,看起来好看一些。 钝化一下吧  详情 回复 发表于 2015-7-23 18:31
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-23 17:13:19 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-7-23 16:01
空调机组应该安装在一般区吧,臭氧发生器也应该在一般区吧,臭氧消毒的时候,防爆区不会生产吧,不可能产 ...

谢谢老师,让我正确了解到处理问题的方式
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-7-23 18:31:39 | 显示全部楼层
Jason 发表于 2015-7-23 16:30
我们用臭氧消毒,在高效过滤器的周边也被腐蚀,好像是304不绣钢的,是否304不绣钢也不耐臭氧?

304就是普通装饰用不锈钢,虽然也是奥氏体的,但是不耐酸雾、氧化性物质……腐蚀,时间久了都不行,经常清洁,看起来好看一些。
钝化一下吧或者干脆镀膜
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-31 09:01:36 | 显示全部楼层
谢谢分享啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-6 21:51:22 | 显示全部楼层
giggswhq 发表于 2015-7-23 09:06
对于楼主问的是臭氧发生器与风系统的连接件,赞同你们的想法,发生器出口浓度肯定高
不过要是风系统管道 ...

你说的  看看有没有这类材料
回复

使用道具 举报

发表于 2021-9-7 14:32:00 | 显示全部楼层
这个玩意儿腐蚀性是真的强悍
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-19 06:17

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表