蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: cgycxd
收起左侧

[施工改造] 洁净区产尘的操作间相对于走廊是正压还是负压?

  [复制链接]
药徒
发表于 2015-7-7 15:44:19 | 显示全部楼层
yingying727 发表于 2015-7-7 08:25
沈药的主楼

是呢。。我70K的
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-8 10:28:43 | 显示全部楼层
这种做法很多,尤其在传染病医院,房间可以变正压、也可以变负压。在不生产时保证正压。这点对系统能耗来讲很节能。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-8 15:25:45 | 显示全部楼层
不管你操作还是不操作,都应该是负压。 操作和不操作的时候中央吸尘系统和送风的VAV需要有良好的配合,保证负压值总是在 15+/-2 Pa, 或者设计成为定风量系统! 除尘用定压(变频追定压值)。上级领导说的太错误了,不把员工生命当回事儿,产尘的操作间,产的尘都是带药粉子的(请问你们操作间是涉及到什么物质的?降压药API?还是.....) 这种危险的房间,需要让他7*24小时都保持负压。不操作的时候,机器啊,缝隙啊,等等落下的微量尘埃,正压跑到走廊了,走廊长期走来走去的员工,工作5—10年,呼吸多少有害物质进到身体里面????  所以,请必须负压,必须每半年检查验证一次除尘系统的高效过滤器系统(requalification)
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-8 15:28:21 | 显示全部楼层
yhdaizy@163.com 发表于 2015-7-2 08:25
这可能是智能控压,这个领导真有想法。对厂房的要求越来越高了,

领导太无知! 叫领导天天进车间来,让他吃10年 产的‘ 尘 ’,,,不关心员工,厂区排风口天天都在冒尘埃(带药粉子的),厂区环境内的人 都在天天吸点药分子.....

点评

无知者,无畏啊。  详情 回复 发表于 2015-7-8 15:49
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-8 15:29:02 | 显示全部楼层
XQW 发表于 2015-7-2 08:45
神马领导

很差的领导。 !
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-7-8 15:49:31 | 显示全部楼层
ZhAng_超_~ 发表于 2015-7-8 15:28
领导太无知! 叫领导天天进车间来,让他吃10年 产的‘ 尘 ’,,,不关心员工,厂区排风口天天都在冒尘埃 ...

无知者,无畏啊。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-9 16:04:47 | 显示全部楼层
一般省市药监局不太纠结这个问题,如果提了说明这个老师还是有经验的;因为正负压的关系主要是设计中确定的,主要看设计院怎么确定的?新版GMP规定的静态和动态两个测试验收环节是有一定道理的:A、如果产尘功能间排风(除尘排风)是与设计同步的,帖子中提法就是合理的,原则上工作时是对走道负压;不工作时排风机停止工作对走道就是正压,但是往住在设计中不好解决,因为风量平衡不好做。B、如果排风系统是与净化空调系统同步(这也是国内几大医药设计院设计思路),则一直对外保持负压;原则上药监局也是认可的。C、如果在设计中采用变风量阀,则能解决帖子所提的问题,排风与工艺设备同步关停,而变风量根据工况调节风量,工作时是负压、停机时是正压;而且压差梯度适当。

点评

谢谢专业人士的解答啊  详情 回复 发表于 2015-7-10 13:22
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-10 13:22:09 | 显示全部楼层
江苏新征鸿净化 发表于 2015-7-9 16:04
一般省市药监局不太纠结这个问题,如果提了说明这个老师还是有经验的;因为正负压的关系主要是设计中确定的 ...

谢谢专业人士的解答啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-12 21:53:40 | 显示全部楼层
根据产品需要设定。一般功能间相对洁净走廊负压
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
药徒
发表于 2015-7-19 17:06:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-19 17:21:44 | 显示全部楼层
这个检查的领导是行政官员还是专业官员?

点评

算是专业的  详情 回复 发表于 2015-7-19 18:37
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-19 18:37:51 | 显示全部楼层
cgc717 发表于 2015-7-19 17:21
这个检查的领导是行政官员还是专业官员?

算是专业的
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-20 10:04:27 | 显示全部楼层
我来学习下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-20 10:08:44 | 显示全部楼层
相对负压............
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-28 13:58:10 | 显示全部楼层
相对负压!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-29 16:29:09 | 显示全部楼层
zaa2007 发表于 2015-7-2 09:41
我们公司就是生产时是负压(开启捕尘设施,功能间全排风),不生产时,产尘间可以为正压(在生产结束后约30 ...

产尘间应直排,不回风
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-5 11:08:03 | 显示全部楼层
负压就好了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-5 11:12:51 | 显示全部楼层
相对负压,这个不是问题的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-5 11:30:31 | 显示全部楼层
相对负压,建议压差在5-8帕。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-4 17:33:55 | 显示全部楼层
会干活的被一群不会干的瞎指挥。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-25 23:32

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表