我们这边准C备将洁净区高效全部更换   是否需要更换后做HVAC的再确认啊
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-30 19:51:36 | 显示全部楼层
个人觉得,必须的!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-30 20:02:22 | 显示全部楼层
建议请第三方确认。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-30 20:02:26 | 显示全部楼层
进行高效过滤器检漏就可以了吧!毕竟你送风量这些没有变化!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-30 21:16:41 | 显示全部楼层
必须做确认。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-1 06:30:04 | 显示全部楼层
更换后需必须要检测高效完整性,检测风量,压差。
更换完了还要对房间进行大清洁。
至于粒子检测,微生物有条件还是做了吧,更换高效是大动作,环境肯定受影响的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-1 07:03:01 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-1 07:03:15 | 显示全部楼层
更换后需检漏、风量调整、压差调整以及粒子检测等
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-1 07:48:33 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-1 08:25:40 | 显示全部楼层
需要检测,更换面积太大了
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-1 10:55:04 | 显示全部楼层
整个换,肯定得做啊。洁净区厂房确认项目里,跟高效相关的都得做啊