蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4242|回复: 25
收起左侧

[生产运营] 空调臭氧消毒时回风口的浓度

[复制链接]
药徒
发表于 2015-6-29 17:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教一下各位蒲友,臭氧消毒时空调机组回风口的浓度能看成该洁净区域内各房间的浓度吗?因为臭氧验证时如果每个房间都要测的话工作量太大,而且这样时间上也会出现偏差了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-29 19:12:31 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

臭氧消毒时空调应关闭吧,不然浓度达不到,有人建议一次作几个房间。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-29 19:29:18 | 显示全部楼层
klanfang 发表于 2015-6-29 19:12
臭氧消毒时空调应关闭吧,不然浓度达不到,有人建议一次作几个房间。

空调有个消毒模式,开着后关闭新风和排风,只有回风开着,形成个内循环。可以在回风口测浓度,现在问题就是回风口的浓度能代表里边所有房间的浓度不
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-29 19:34:01 | 显示全部楼层
雪舞 发表于 2015-6-29 19:29
空调有个消毒模式,开着后关闭新风和排风,只有回风开着,形成个内循环。可以在回风口测浓度,现在问题就 ...

人家是老老实实进去测,10PPm,没多大问题,回风浓度如达到规定浓度我想应该可以,达不到就只有进房间了。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-6-29 19:35:58 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

从风险评估角度,回风处臭氧不是最低 ,应考虑房间空间死角。如果您能像灭菌柜那样抽真空补蒸汽的形式还可以。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-29 21:59:32 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

不用每个都测。选择最差条件测取浓度,比如同一风管系统的最远端房间,房间体积小的房间
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-6-29 22:51:11 | 显示全部楼层
回风不一定是最低的,因为它是许多房间回过来的。应当确认最差的房间浓度达到消毒要求的浓度。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-30 00:48:40 | 显示全部楼层
说说我们的做法,关闭新风和排风,开回风,形成一个内循环。然后带防毒面罩,待SOP规定的浓度到达时间后,进去测试,测试离送风管最远的房间和关键房间。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-30 06:25:52 | 显示全部楼层
检测时,可选择系统的代表点及代表点的最差位置,即系统最近位置功能间、中间位置功能间、最远功能间;另外每个功能间选取3至4个检测点,如果每个检测点的臭氧浓度均达到SOP中时间范围内臭氧浓度值。

点评

正解  发表于 2015-6-30 09:04
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-6-30 08:03:00 | 显示全部楼层
好奇问一下,有几个臭氧浓度能达到的?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-30 09:39:50 | 显示全部楼层
看见有人做房间臭氧测试取样口的,不知道效果怎么样,似乎可以考虑
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-30 09:50:36 | 显示全部楼层
想问一下,臭氧消毒的除了验证时测臭氧浓度外,日常有监测浓度吗?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-30 13:14:37 | 显示全部楼层
狮子鱼11 发表于 2015-6-30 09:50
想问一下,臭氧消毒的除了验证时测臭氧浓度外,日常有监测浓度吗?

这就是要验证啊,准备做臭氧发生器的PQ
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-30 13:15:05 | 显示全部楼层
xs1233 发表于 2015-6-30 09:39
看见有人做房间臭氧测试取样口的,不知道效果怎么样,似乎可以考虑

这个你可以说详细点吗
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-30 13:15:26 | 显示全部楼层
山顶洞人 发表于 2015-6-30 08:03
好奇问一下,有几个臭氧浓度能达到的?

回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-30 13:16:35 | 显示全部楼层
jiangboren4758 发表于 2015-6-30 06:25
检测时,可选择系统的代表点及代表点的最差位置,即系统最近位置功能间、中间位置功能间、最远功能间;另外 ...

我们的质量检测的老是在叫他们只有一台检测仪,同一个时间点只能测一个房间,唉
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-30 13:17:48 | 显示全部楼层
xiaolong526 发表于 2015-6-30 00:48
说说我们的做法,关闭新风和排风,开回风,形成一个内循环。然后带防毒面罩,待SOP规定的浓度到达时间后,进 ...

离送风管最远的房间这个恐怕也和回风管测差不多吧
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-30 13:18:47 | 显示全部楼层
可亲可爱 发表于 2015-6-29 22:51
回风不一定是最低的,因为它是许多房间回过来的。应当确认最差的房间浓度达到消毒要求的浓度。

额,你指的最差房间主要怎么来评定
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-30 13:19:42 | 显示全部楼层
yhdaizy@163.com 发表于 2015-6-29 19:35
从风险评估角度,回风处臭氧不是最低 ,应考虑房间空间死角。如果您能像灭菌柜那样抽真空补蒸汽的形式还可以 ...

有那么大的真空泵倒是可以考虑哈的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-6-30 13:30:27 | 显示全部楼层
雪舞 发表于 2015-6-30 13:19
有那么大的真空泵倒是可以考虑哈的

不用真空泵,进风关了,排风全开,一会厂房就别了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。