     公司有一块控制QC的空调洁净区域,系统比较陈旧,陈旧到初效和中效都没有,还是有高效,但是问题来了,这个区域规定说的是还是C级洁净区,现在领导说要把这块的文件记录完善起来,请问怎么做记录抵挡住检查?是不是应该做一个偏差和风险评估,以及提前准备一个整改方案?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-1 20:07:36 | 显示全部楼层
建议别想做记录应付检查,最后倒霉的还是做记录的人。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-1 20:48:09 | 显示全部楼层
djsdyx 发表于 2015-6-1 20:07
建议别想做记录应付检查,最后倒霉的还是做记录的人。

领导意思是这样做,我再指导运行人员做。没有办法,老厂区,只能先应付着。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-1 22:41:31 | 显示全部楼层
个人意见:实际监测一段时间,目前状况能否达到C级标准,如果能够达到,应该建立想对应的空调运行、高效更换等一系列验证和记录;结果很可能是达不到,即便真的能够达到,高效更换的频次也会得不偿失。目前我们采取的方法是安装小型空调系统,成本较低,应该改造方便。

点评

赞同  详情 回复 发表于 2015-6-2 10:17

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
咕咕 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-2 10:17:39 | 显示全部楼层
wangjiguoqu119 发表于 2015-6-1 22:41
个人意见:实际监测一段时间,目前状况能否达到C级标准,如果能够达到,应该建立想对应的空调运行、高效更换 ...

赞同
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-3 22:16:06 | 显示全部楼层
wangjiguoqu119 发表于 2015-6-1 22:41
个人意见:实际监测一段时间,目前状况能否达到C级标准,如果能够达到,应该建立想对应的空调运行、高效更换 ...

这个不错,高
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-20 16:17:06 | 显示全部楼层
做一个偏差和风险评估没有用的,还是向领导提出提前准备一个整改方案,改造空调机组
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-28 21:07

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表