像图中这画,会不会存在3D死角问题
AS)NZQ(Z~6IEYDAR4PU$~PA.png
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-3-17 14:56:27 | 显示全部楼层
你这个上面是循环系统,下面是使用系统吧?

我觉得我们安瓿清洗机跟你这个类似,从循环出口到用水点一段管较长,理论上也属于死角,我们在管理的时候就是:1、管为垂直向下的管;2、使用结束后,把水排净;3、每次使用之前用注射用水冲洗一分钟。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-17 14:58:15 | 显示全部楼层
这个应该只是考虑怎么排净的问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-17 19:12:02 | 显示全部楼层
首先,你这个用点是DN40的管道,而循环系统上阀门是DN25的,之间应该有变径的吧
还有就是侧面那个DN40的管道是做什么用的啊,纯蒸汽消毒的管道?
其次就是,你使用完每次必须排净,否则之间肯定会存在死水,肯定会有污染的风险,而且这部分使用前还需要灭菌的。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-24 17:25:35 | 显示全部楼层
好像是注射用水进罐,有死角,温度传感器可以换个位置,下面的阀门安装在四通的位子