发表于 2018-5-14 10:16:06 | 显示全部楼层
lyluo922 发表于 2015-6-17 21:53
哪里有这方面的资料啊

你好,我也需要这方面的资料,可以发我一份么,谢谢。375962821@qq.com
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-14 15:39:51 | 显示全部楼层
请教一下,如高效过滤效率下降5%,有谁有实际经验,确认过滤器压差下降多少帕斯卡?或者说,从压差下降数值,能否判断高效过滤器已穿孔?
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2018-5-14 18:05:38 | 显示全部楼层
chy801 发表于 2018-5-14 15:39
请教一下,如高效过滤效率下降5%,有谁有实际经验,确认过滤器压差下降多少帕斯卡?或者说,从压差下降数值 ...

压差只是参考值,一般来说压差增加就是堵了,但不代表效率下降,压差减少也只是有可能漏了,因为还受风机频率,初中效堵塞程度等参数的影响
最准确的还是风量和dop测试,风量够,dop合格,就没问题
回复

使用道具 举报

发表于 2018-8-20 09:41:17 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2017-1-5 08:15
一般静压箱会带有两个测试口,一个是DOP测试口,另一个是压差测试口,不过最近发现康斐尔的静压箱只带一 ...

两个孔,不是一个是检测孔一个是发烟孔吗?施工方是这么跟我们说的?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-8-20 11:28:30 | 显示全部楼层
我们的有一个车间高效五六年才换一次,因为使用频率不是很高。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2018-8-20 12:29:42 | 显示全部楼层
hhxx2018 发表于 2018-8-20 11:28
我们的有一个车间高效五六年才换一次,因为使用频率不是很高。

放久了也会影响产品质量,不过高效过滤器还是很耐用的,里面不重要,要看dop测试数据
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-21 14:30:35 | 显示全部楼层
更换之前需要做什么工作吗,比如确认高效过滤器的完整性?

点评

个人觉得没有必要,不漏还好说,漏了怎么办?怎么评估从什么时候开始漏的? 还是过程中的环境监控更关键,有问题或有趋势及时处理, 因为如果非要评估,也是看平时的监控数据,还是平时多关注更有时效性  详情 回复 发表于 2018-8-21 17:27
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2018-8-21 17:27:58 | 显示全部楼层
swing_lily 发表于 2018-8-21 14:30
更换之前需要做什么工作吗,比如确认高效过滤器的完整性?

个人觉得没有必要,不漏还好说,漏了怎么办?怎么评估从什么时候开始漏的?
还是过程中的环境监控更关键,有问题或有趋势及时处理,
因为如果非要评估,也是看平时的监控数据,还是平时多关注更有时效性

点评

设备报废前不是还要进行设备确认证明设备完好吗,环境监测不是实时的,我怎么证明更换前高效是好的?  详情 回复 发表于 2018-8-22 14:13
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-22 14:13:44 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2018-8-21 17:27
个人觉得没有必要,不漏还好说,漏了怎么办?怎么评估从什么时候开始漏的?
还是过程中的环境监控更关键 ...

设备报废前不是还要进行设备确认证明设备完好吗,环境监测不是实时的,我怎么证明更换前高效是好的?

点评

不是证明更换前高效是好的,而是证明更换前高效的完整状态 完整状态也不是环境的直接标准,所有法规对于环境要求都是粒子加微生物的限度要求 所以还是粒子还微生物是我们需要的合格标准 高效过滤器的完整程度是保  详情 回复 发表于 2018-8-23 08:09
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2018-8-23 08:09:22 | 显示全部楼层
swing_lily 发表于 2018-8-22 14:13
设备报废前不是还要进行设备确认证明设备完好吗,环境监测不是实时的,我怎么证明更换前高效是好的?

不是证明更换前高效是好的,而是证明更换前高效的完整状态
完整状态也不是环境的直接标准,所有法规对于环境要求都是粒子加微生物的限度要求
所以还是粒子还微生物是我们需要的合格标准
高效过滤器的完整程度是保证环境的因素,但不是绝对对等
高效轻微泄露也不会影响环境
如果高效过滤器的泄露会直接导致环境恶化
那完整性的监测频次应该和粒子监测的频次一样,甚至在线了

而且最关键的是,漏了怎么办?
不光是更换前,平时的周期测试也会有漏的,怎么处理呢

点评

我的意思就是完整性,抱歉没描述清晰,我们更换前进行检漏,更换后进行空调的性能确认  详情 回复 发表于 2018-8-23 09:19
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-23 09:19:53 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2018-8-23 08:09
不是证明更换前高效是好的,而是证明更换前高效的完整状态
完整状态也不是环境的直接标准,所有法规对于 ...

我的意思就是完整性,抱歉没描述清晰,我们更换前进行检漏,更换后进行空调的性能确认

点评

我们原来也做的 你们检漏结果有不合格的吗?怎么处理的能分享一下吗  详情 回复 发表于 2018-8-23 10:52
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2018-8-23 10:52:46 | 显示全部楼层
swing_lily 发表于 2018-8-23 09:19
我的意思就是完整性,抱歉没描述清晰,我们更换前进行检漏,更换后进行空调的性能确认

我们原来也做的
你们检漏结果有不合格的吗?怎么处理的能分享一下吗

点评

没有不合格的  详情 回复 发表于 2018-8-23 13:07
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-23 13:07:52 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2018-8-23 10:52
我们原来也做的
你们检漏结果有不合格的吗?怎么处理的能分享一下吗

没有不合格的

点评

下次整一个,让我们学学怎么评估的  详情 回复 发表于 2018-8-23 14:05
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2018-8-23 14:05:16 | 显示全部楼层

下次整一个,让我们学学怎么评估的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-24 08:45:43 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-9-3 08:43:36 | 显示全部楼层
感谢各位分享经验~
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-10-16 13:29:38 | 显示全部楼层
我见过用5年+的,实际是不是很多都用更长?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-30 17:00:49 | 显示全部楼层
2年一次就可以了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-10-31 14:14:18 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分析
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-10-31 14:25:20 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2015-2-9 15:09
顶不住了是什么样情况?测试不合格?

估计是堵了。。。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-19 23:33

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表