请大家来帮忙:纯化水使用点处U型弯做成这个样子,可行吗?



纯化水连接.jpg
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-12-2 13:20:10 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

看图片,做成这个样子是不是你们那里有大湿在指挥呀,一个U型弯这样设计是不合适的,原因如下:1 图片中有与底片平行的管道,但是坡度上显示不出来,这样就造成了潜在的风险,如车间在停产的时候,剩余的水不能完全放出来,使用的成型U型弯你注意一下,都是最低点的,保证了管道内不存在残水的;2 不管是手工焊接还是自动焊接,无异都增加了工作量,尤其是内窥镜检查的数量,如是手工焊接,那么就需要100%的内窥镜检查,你们自己思量一下;3 卡箍错误,是快装接头,不是这种的,你可以度娘一下;4 阀门应使用隔膜阀,你这种似乎是球阀,球阀最大的问题在于内部因有阀球,这个阀球上有个直孔,这个直孔是要存水的,风险点是最重要的,应该设计的时候就避免了。
最后说明的是:成型的U型弯并不比你这种的成本高,你这种的内抛光还存在风险,想对于滋生微生物这块,你们可以衡量一下,另外,使用点的管,就是U型弯下面的这一截,做的和主管道一样粗,要考虑你们增压泵的承受力,免得会水流速达不到要求就可惜了。

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
杨曙光 + 5 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-12-2 12:26:18 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

单U型弯,可以。
下面那什么东西看不清楚了。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-12-2 12:33:10 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

下面的看不清楚呀
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-2 12:36:55 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

满足3D要求,可以
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-2 12:37:28 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

下面估计是个放料口
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-12-2 12:39:15 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

看焊接,不像是自动焊。
是否做了酸洗钝化,
水平较长,不易排空。
下部接了个球阀。纯化水管道上不允许有。
一分钱一分货吧

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
杨曙光 + 5 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-2 12:42:34 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

下边连接了球阀,球阀只可以用在制备的前端,后面都要求用隔膜,实施指南有规定,球阀容易滋生细菌。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-2 12:45:51 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

U形弯可以,卫生球阀不行
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-2 12:51:42 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

最大的缺陷是使用点安装了球阀;
其次是这应该不能成为U形弯了吧,中间连接了直管,就会有坡度,会有残水;
再次就是焊接,应该酸洗钝化。

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
杨曙光 + 5 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-2 12:52:34 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

U形弯的水平部分确实有点长,不易排空;
焊接质量不怎么样
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-12-2 12:54:23 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

阀是啥阀?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-2 12:57:27 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

好吧,都看出阀门的问题了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-2 13:07:18 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

yhdaizy@163.com 发表于 2014-12-2 12:39
看焊接,不像是自动焊。
是否做了酸洗钝化,
水平较长,不易排空。

这个应该还没焊呢,只是点上了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-2 13:09:29 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

yuxiang96 发表于 2014-12-2 12:57
好吧,都看出阀门的问题了。

是的………………………………
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-2 13:09:42 | 显示全部楼层
U型弯看着不太好看,但是应该问题不大。水在流动的,不会有问题,3D应该也没有问题,那么粗的支管。。。拉轰!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-2 13:15:10 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

有点创意,但不提倡。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-2 14:05:13 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

之前参与的一个工程,施工方就是准备采用这种方式的U型弯,最后被我要求换掉了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-2 14:10:46 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

该说的前面都说了,我正在使劲发现新问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-2 14:29:42 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

不符合规定。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-21 13:31

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表