发表于 2015-8-15 20:16:16 | 显示全部楼层
是不是室外——一更——缓冲间——二更——D级生产区结构,个人没有见过这种方式,一般是室外,一更,二更,缓冲间,D级生产区的。
至于是不是设置缓冲间,在指南中有以下:
更换洁净工作服间和气锁间,视产品风险和生产方式等,可分别单独设置亦可合并在一起。合适的气流组织和压差控制是必要的。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-8-15 23:02:59 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2015-8-15 20:10
一个房间更衣进入??你说的直接在室外和D级生产区设置一个D级更衣间???这种方式的设计没有见过!请指 ...

更衣要分前、后段,后段静态符合高级别要求。
前、后段,一定两个房间吗?
D级区而已。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-16 00:51:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 江苏新征鸿净化 于 2015-8-16 00:52 编辑
beiwei5du 发表于 2015-8-15 20:06
你的意思是只有一更(CNC),二更(D级区)直接进入D级区,二更不用设置互锁???为什么呢??@江苏新征鸿 ...

一、看具体情况,一般来说你所述现在的设计很少用;但以前常见(10版以前),最常见是在一更和二更之间设计一个洗手、消毒间。
二、我在一些大车间也见过,先设计一个总的一更;然后再进入各车间的二更,有时会在二更之前设计缓冲间或洗手消毒间。有上连锁的,也有不上的。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-16 01:56:51 | 显示全部楼层
一个房间更衣进入D区没什么问题吧,重点在于更衣前CNC区域的管控。
D级区而已
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-8-16 16:54:11 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-8-15 23:02
更衣要分前、后段,后段静态符合高级别要求。
前、后段,一定两个房间吗?
D级区而已。

前,中,后静态级别差,对于D级,C级来实现可能不可行,个人认为在这两种洁净室的流型不足于达到这个目的(所以一般还是对脱外衣和换洁净服进行物理隔离,设置两个房间达到),如果是层流A,B级可能可行。但是固体制剂不涉及这种洁净级别!不知道是否有一间更衣就进入的厂家?????@江苏新征鸿净化

点评

气流方向的隔离,我觉得没问题啊,以前D级区都是设计一个房间,现在少见了,其实风险也不是太大,可以接受。  详情 回复 发表于 2015-8-17 08:56
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-8-17 08:56:49 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2015-8-16 16:54
前,中,后静态级别差,对于D级,C级来实现可能不可行,个人认为在这两种洁净室的流型不足于达到这个目的 ...

气流方向的隔离,我觉得没问题啊,以前D级区都是设计一个房间,现在少见了,其实风险也不是太大,可以接受。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-17 09:18:34 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2015-8-15 20:07
关于二更必须有互锁,本帖部分蒲友不是很赞同,个人也觉得应该有必要的呢!

现在检查都要求了
而且很有必要
成本也不是太高
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-8-17 21:46:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 beiwei5du 于 2015-8-17 21:48 编辑
石头968 发表于 2015-8-17 08:56
气流方向的隔离,我觉得没问题啊,以前D级区都是设计一个房间,现在少见了,其实风险也不是太大,可以接受 ...

确实有像你说的呢!参见《药品GMP指南》厂房设施和设备,但是现在国内很多还是分两个房间,而不是分两个区域吧!其中注意压差是指两个门之间,可能需要在该房间的气流组织非常重要!
更衣室.jpg

点评

一个房间,当然没问题了、只是看你接受不接受这个风险了。。  详情 回复 发表于 2015-8-17 22:56
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-8-17 22:56:37 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2015-8-17 21:46
确实有像你说的呢!参见《药品GMP指南》厂房设施和设备,但是现在国内很多还是分两个房间,而不是分两个区 ...

一个房间,当然没问题了、只是看你接受不接受这个风险了。。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-1 07:05

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表