各位老师,自净时间按100:1,房间的初始浓度该是多少啊!急!!!
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-10-30 21:23:10 | 显示全部楼层
你是发烟吗?可以先让环境达到不合格的状态
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-31 00:13:50 | 显示全部楼层
你都说的100:1了。。那就发烟污染到允许粒子浓度上限的100倍啊
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-10-31 08:07:38 | 显示全部楼层
初始浓度应超过该房间洁净度的动态标准
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-31 08:16:20 | 显示全部楼层
国标有相关要求
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-31 09:13:59 | 显示全部楼层
0.5微米的,污染级别浓度的100倍,万级静态0.5微米的是350000个/立方米,污染到350000*100个/立方米,注意的是D级,当污染到级别浓度的100倍时,电子屏幕是读不出来,需要添加稀释器。有问题来电13910467483
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-31 10:01:44 | 显示全部楼层
进来打酱油的
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-10-31 10:12:46 | 显示全部楼层
粒子计数器会恨死楼主的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-31 10:21:28 | 显示全部楼层
俺们是直接测量房间的粒子浓度当初始浓度,再发烟
回复