高效过滤器检漏可以直接用悬浮粒子计数器的扫描模式扫描吗?上游不发烟
(1)目前大家再验证的周期是多少?
(2)再验证都是用PAO吗?PAO的话就要环境破坏,问题是生产又停不了纠结。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-3 10:45:42 | 显示全部楼层
简单扫一下好像也可以,但是最好还是PAO
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-3 10:50:41 | 显示全部楼层
除非过滤器漏的很厉害,才检测到
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-9-3 10:51:03 | 显示全部楼层
日常可以,验证时候现在基本不认可了,不推荐
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-3 10:53:43 | 显示全部楼层
法规上没说不可以
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-3 10:54:01 | 显示全部楼层
从前就是这么做的,但是现在都要发烟了
如果不发烟,没有上游浓度,那接受标准怎么定?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-3 11:04:48 | 显示全部楼层
法规上两种方法都可以,但是要注意尘埃粒子计数器扫描的条件,上游粒子浓度的要求,还有怎么检测上游浓度,下游扫描的要求及合格标准。综合这些要素还是建议用PAO检测。有不明白的咨询北京美科检测有限公司 13910467483
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-3 11:19:05 | 显示全部楼层
聂宗亮 发表于 2014-9-3 11:04
法规上两种方法都可以,但是要注意尘埃粒子计数器扫描的条件,上游粒子浓度的要求,还有怎么检测上游浓度, ...

解释的很官方
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-3 11:31:27 | 显示全部楼层
好像没有人回答验证周期

ISO 推荐是0.5年
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-3 13:28:36 | 显示全部楼层
0.5年,要命了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-3 13:57:05 | 显示全部楼层
必测项目检测周期
QQ截图20140903135155.png
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-9-3 15:03:35 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-12 20:10

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表