[复制链接]
药徒
发表于 2014-8-26 19:51:28 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-8-26 17:33
顺着回风检查回风管道上的所有阀门呗,别的也没什么好办法。
新风量已经控制到最小,送风量还正常,却没 ...

这是一种倒灌的现象
即某个回风管不通畅所致
送风致压差较大
而送风后通过回风栅后又被顶了回来
造成一种回风变异

点评

但是送风量他又说够,新风关到最小了,我就不信。 看是不是总回风的防火阀坏了,轻易不被发现,造成误诊。  详情 回复 发表于 2014-8-26 20:01
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-8-26 20:01:39 | 显示全部楼层
青城/怒云 发表于 2014-8-26 19:51
这是一种倒灌的现象
即某个回风管不通畅所致
送风致压差较大

但是送风量他又说够,新风关到最小了,我就不信。
看是不是总回风的防火阀坏了,轻易不被发现,造成误诊。

点评

他的回风风机也应该有问题 其实检查也不难 将此房间的夹层回风管打开 假定为直排 开回风风机 如回风机不坏 应很快排风至夹层 如不排风 那就是风机坏了 如排风 就是此处回管段到空调总回风处关闭或堵塞 一  详情 回复 发表于 2014-8-26 20:15
送风量即使小些 房间也会正压 只要房门与其他连接的小开口漏风不多 至少对回风是正压的 只有回风某个部位关闭或堵塞或部分堵塞 才会导致送风进入回风后回不到空调系统而又形成了一个半封闭的管道 新风饱和后自  详情 回复 发表于 2014-8-26 20:08
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-26 20:08:46 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-8-26 20:01
但是送风量他又说够,新风关到最小了,我就不信。
看是不是总回风的防火阀坏了,轻易不被发现,造成误诊 ...

送风量即使小些
房间也会正压
只要房门与其他连接的小开口漏风不多
至少对回风是正压的
只有回风某个部位关闭或堵塞或部分堵塞
才会导致送风进入回风后回不到空调系统而又形成了一个半封闭的管道
新风饱和后自然形成反力
消解了送风的压力
造成回风正压
或回风平压

点评

不讨论压差  详情 回复 发表于 2014-8-26 20:11
他说送风“量”够,风从哪里来?  详情 回复 发表于 2014-8-26 20:11
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-8-26 20:11:41 | 显示全部楼层
青城/怒云 发表于 2014-8-26 20:08
送风量即使小些
房间也会正压
只要房门与其他连接的小开口漏风不多

他说送风“量”够,风从哪里来?

点评

他说送风“量”够,风从哪里来? 光送不回(回风风机坏或管道不顺) 即使很小量新风 也是有送风量的 积累很长时间 所以他认为够 但也只是他认为够而已,从GMP角度说 换气次数一定是不合格的  详情 回复 发表于 2014-8-26 20:17
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-8-26 20:11:55 | 显示全部楼层
青城/怒云 发表于 2014-8-26 20:08
送风量即使小些
房间也会正压
只要房门与其他连接的小开口漏风不多

不讨论压差
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-26 20:15:23 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-8-26 20:01
但是送风量他又说够,新风关到最小了,我就不信。
看是不是总回风的防火阀坏了,轻易不被发现,造成误诊 ...

他的回风风机也应该有问题
其实检查也不难
将此房间的夹层回风管打开
假定为直排
开回风风机
如回风机不坏
应很快排风至夹层
如不排风
那就是风机坏了
如排风
就是此处回管段到空调总回风处关闭或堵塞
一点点排查
应能解决

另外如果他的空调是全自控的
很可能是某个控制阀失灵
如是手动
很可能是某个控制阀坏了

点评

我问过,人家说了,送、回风就一个风机 那个阀门坏了,我怀疑就是防火阀坏了,哈哈  详情 回复 发表于 2014-8-26 20:19
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-26 20:17:58 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-8-26 20:11
他说送风“量”够,风从哪里来?

他说送风“量”够,风从哪里来?

光送不回(回风风机坏或管道不顺)
即使很小量新风
也是有送风量的
积累很长时间
所以他认为够
但也只是他认为够而已,从GMP角度说
换气次数一定是不合格的

点评

描述不够科学,检查不够全面  详情 回复 发表于 2014-8-26 20:22
人家说送风量够,我认为应该是风量罩测过,否则,不能判断送风量够  详情 回复 发表于 2014-8-26 20:20
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-8-26 20:19:45 | 显示全部楼层
青城/怒云 发表于 2014-8-26 20:15
他的回风风机也应该有问题
其实检查也不难
将此房间的夹层回风管打开

我问过,人家说了,送、回风就一个风机
那个阀门坏了,我怀疑就是防火阀坏了,哈哈

点评

回风大肠被封闭了  详情 回复 发表于 2014-8-26 20:26
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-8-26 20:20:41 | 显示全部楼层
青城/怒云 发表于 2014-8-26 20:17
他说送风“量”够,风从哪里来?

光送不回(回风风机坏或管道不顺)

人家说送风量够,我认为应该是风量罩测过,否则,不能判断送风量够

点评

呵呵 如果用风速测定或风量仪测定 他就举说送风量够了 想想 回风不回 大批量送风 房间会出现高血压的  详情 回复 发表于 2014-8-26 20:25
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-8-26 20:22:10 | 显示全部楼层
青城/怒云 发表于 2014-8-26 20:17
他说送风“量”够,风从哪里来?

光送不回(回风风机坏或管道不顺)

描述不够科学,检查不够全面

点评

是的 他是老车间改造 出现问题是很正常的 估计他厂家只是将空调风机改了一下 送风量增大就认为OK了 其实空调系统改造是个系统的工程 每个环节都要考虑的  详情 回复 发表于 2014-8-26 20:24
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-26 20:24:28 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-8-26 20:22
描述不够科学,检查不够全面

是的
他是老车间改造
出现问题是很正常的
估计他厂家只是将空调风机改了一下
送风量增大就认为OK了
其实空调系统改造是个系统的工程
每个环节都要考虑的

点评

不知道改造了什么,现场一看就知道问题了 静候楼主自行解决  详情 回复 发表于 2014-8-26 20:28
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-26 20:25:43 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-8-26 20:20
人家说送风量够,我认为应该是风量罩测过,否则,不能判断送风量够

呵呵
如果用风速测定或风量仪测定
他就举说送风量够了
想想
回风不回
大批量送风
房间会出现高血压的

点评

风速、风量肯定测不够  详情 回复 发表于 2014-8-26 20:30
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-26 20:26:46 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-8-26 20:19
我问过,人家说了,送、回风就一个风机
那个阀门坏了,我怀疑就是防火阀坏了,哈哈

回风大肠被封闭了
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-8-26 20:28:52 | 显示全部楼层
青城/怒云 发表于 2014-8-26 20:24
是的
他是老车间改造
出现问题是很正常的

不知道改造了什么,现场一看就知道问题了
静候楼主自行解决

点评

是滴 这种问题 也只有现场核查才知道  详情 回复 发表于 2014-8-26 20:30
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-8-26 20:30:00 | 显示全部楼层
青城/怒云 发表于 2014-8-26 20:25
呵呵
如果用风速测定或风量仪测定
他就举说送风量够了

风速、风量肯定测不够
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-26 20:30:39 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-8-26 20:28
不知道改造了什么,现场一看就知道问题了
静候楼主自行解决

是滴
这种问题
也只有现场核查才知道
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-27 12:36:27 | 显示全部楼层
9v18 发表于 2014-8-26 12:44
下水道反水是什么原因

可能是公用的下水道 在某一时刻 排水量大  水的平面线比你下水口高 就反水了
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-22 17:34:13 | 显示全部楼层
楼主你太好了.........












http://www.caigou.com.cn/c56451
http://www.caigou.com.cn/c56451/product_show_1.shtml
http://www.caigou.com.cn/c56451/product_list_38576_69370.shtml
http://www.caigou.com.cn/c56451/product_list_64397_75179.shtml
http://www.caigou.com.cn/c56451/trade_1.shtml
http://www.caigou.com.cn/c56451/product_list_38576_65492.shtml
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-23 14:27:55 | 显示全部楼层
回风管在正常运行下应该是负压的。是不是空调机组风机反转了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-21 16:42

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表