[工程设计] 【讨论】此青霉素车间设计的压差是否合理?

[复制链接]
药士
发表于 2014-7-31 09:40:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 圣剑之心 于 2014-7-31 09:41 编辑

现有某 公司一青霉素车间人流通道平面压差图如下:

压差梯度表.jpg

大家看看有什么问题?设计是否合理

回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2014-7-31 09:40:56 | 显示全部楼层
新版GMP第46条有如下规定
第四十六条 为降低污染和交叉污染的风险,厂房、生产设施和设备应当根据所生产药品的特性、工艺流程及相应洁净度级别要求合理设计、布局和使用,并符合下列要求:   
(一)应当综合考虑药品的特性、工艺和预定用途等因素,确定厂房、生产设施和设备多产品共用的可行性,并有相应评估报告;   
(二)生产特殊性质的药品,如高致敏性药品(如青霉素类)或生物制品(如卡介苗或其他用活性微生物制备而成的药品),必须采用专用和独立的厂房、生产设施和设备。青霉素类药品产尘量大的操作区域应当保持相对负压,排至室外的废气应当经过净化处理并符合要求,排风口应当远离其他空气净化系统的进风口;   
(三)生产β-内酰胺结构类药品、性激素类避孕药品必须使用专用设施(如独立的空气净化系统)和设备,并与其他药品生产区严格分开;    (四)生产某些激素类、细胞毒性类、高活性化学药品应当使用专用设施(如独立的空气净化系统)和设备;特殊情况下,如采取特别防护措施并经过必要的验证,上述药品制剂则可通过阶段性生产方式共用同一生产设施和设备;   
(五)用于上述第(二)、(三)、(四)项的空气净化系统,其排风应当经过净化处理;   
(六)药品生产厂房不得用于生产对药品质量有不利影响的非药用产品。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-31 09:55:15 | 显示全部楼层
一更和二更的缓冲可以不要吧,如果去掉压差满足大于10Pa都可以

点评

已经这样设计好了,是老厂房改造,不能更改  详情 回复 发表于 2014-7-31 10:54
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-31 09:57:50 | 显示全部楼层
难道不能给个大图吗?这么小的区域  能看出什么?

点评

偶得的,只能看到这一部分  详情 回复 发表于 2014-7-31 10:53
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-31 10:19:10 | 显示全部楼层
洁净区缓冲间到里面这块有点问题吧

点评

有什么问题呢?  详情 回复 发表于 2014-7-31 10:53
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-31 10:23:55 | 显示全部楼层
同意楼上洁净缓冲间和2更的压差偏大
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-31 10:32:52 | 显示全部楼层
个人觉得缓冲间15Pa压差小了,洁净走廊20的压差,空气是否会倒灌出洁净区,青霉素车间属于高致敏性,应该整体为负压厂房。

点评

有点道理,但是老车间改造调节有点难度  详情 回复 发表于 2014-7-31 11:02
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-31 10:44:34 | 显示全部楼层
7楼说的对。
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2014-7-31 10:53:23 | 显示全部楼层
fudan13 发表于 2014-7-31 10:19
洁净区缓冲间到里面这块有点问题吧

有什么问题呢?
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2014-7-31 10:53:45 | 显示全部楼层
hlx 发表于 2014-7-31 09:57
难道不能给个大图吗?这么小的区域  能看出什么?

偶得的,只能看到这一部分
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2014-7-31 10:54:16 | 显示全部楼层
凯博思咨询 发表于 2014-7-31 09:55
一更和二更的缓冲可以不要吧,如果去掉压差满足大于10Pa都可以

已经这样设计好了,是老厂房改造,不能更改
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2014-7-31 11:02:49 | 显示全部楼层
梅峰888 发表于 2014-7-31 10:32
个人觉得缓冲间15Pa压差小了,洁净走廊20的压差,空气是否会倒灌出洁净区,青霉素车间属于高致敏性,应该整 ...

有点道理,但是老车间改造调节有点难度
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-31 11:09:02 | 显示全部楼层
不合适,这可是青霉素啊
还有你人退出怎么出?不需要控制人可能携带的青霉素吗

点评

人从一更退出,一更上有直排。  详情 回复 发表于 2014-7-31 11:12
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2014-7-31 11:12:17 | 显示全部楼层
xmango 发表于 2014-7-31 11:09
不合适,这可是青霉素啊
还有你人退出怎么出?不需要控制人可能携带的青霉素吗

人从一更退出,一更上有直排。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-31 11:15:14 | 显示全部楼层
圣剑之心 发表于 2014-7-31 11:02
有点道理,但是老车间改造调节有点难度

是啊,最头疼就是老厂房改造了。

点评

是的,老厂房结构比较复杂  详情 回复 发表于 2014-7-31 12:50
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-31 11:36:57 | 显示全部楼层
圣剑之心 发表于 2014-7-31 10:53
有什么问题呢?

里面20PA,缓冲间才15pa,青霉素不是出去了

点评

我在一更有直排,相对于非洁净区是负压的  详情 回复 发表于 2014-7-31 12:50
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2014-7-31 12:50:03 | 显示全部楼层
fudan13 发表于 2014-7-31 11:36
里面20PA,缓冲间才15pa,青霉素不是出去了

我在一更有直排,相对于非洁净区是负压的
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2014-7-31 12:50:19 | 显示全部楼层
梅峰888 发表于 2014-7-31 11:15
是啊,最头疼就是老厂房改造了。

是的,老厂房结构比较复杂
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-11 14:52:25 | 显示全部楼层
圣剑之心 发表于 2014-7-31 10:54
已经这样设计好了,是老厂房改造,不能更改

如果是老厂房改造,我觉得更改没问题,去掉个房间是好事啊,也容易
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-11 14:52:48 | 显示全部楼层
圣剑之心 发表于 2014-7-31 10:54
已经这样设计好了,是老厂房改造,不能更改

如果是老厂房改造,我觉得更改没问题,去掉个房间是好事啊,也容易
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-1 16:51

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表