蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1731|回复: 13
收起左侧

高效过滤器风速测试

[复制链接]
药徒
发表于 2014-7-27 14:01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
D级洁净区 高效过滤器初检漏有要求外,有没有对风速的要求?我好想在哪本资料中看到过要≥0.35m/s,各位有没有看到过此类要求?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-27 19:46:39 | 显示全部楼层
2003版验证指南中有的呵呵
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-27 19:47:31 | 显示全部楼层
不达到一定的风速检漏是没法做的吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-27 22:28:50 | 显示全部楼层
好像没有对风速进行规定,只定了换气次数,D级还是15.
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-27 23:06:35 | 显示全部楼层
风速大了上游浓度不好达到,
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-7-27 23:44:56 | 显示全部楼层
不太明白这个项目有什么目的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-28 08:23:07 | 显示全部楼层
测试前还是要满足风量等基本条件的,不然堵了的肯定没有泄露
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-28 09:00:24 | 显示全部楼层
层流要求风速,D级测风速是为了计算换气次数。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-28 12:57:46 | 显示全部楼层
层流才测风速吧

来自:Android客户端
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-7-29 15:01:31 | 显示全部楼层
D级洁净区是不是层流?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-29 15:27:34 | 显示全部楼层
满足换气次数就可以吧
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-11 16:05:25 | 显示全部楼层
不能大于高效过滤器的额定风量,这个是有要求的。
回复

使用道具 举报

发表于 2025-1-22 09:51:14 | 显示全部楼层
标准是0.45m/s,偏差值是±20%(0.36~0.54)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-1-22 09:57:06 | 显示全部楼层
D级只需在换气次数达标后就可以作高效检漏了,没有风速要求
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-25 22:05

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表