空调系统中在哪里管路中会安装止回阀?请说下具体的原因
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-7-15 22:11:15 | 显示全部楼层
这个还真不清楚哪里必须装止回阀。
1、空调水冷机组一般在地下室安装,没有止回阀水泵启动压力过大,会烧毁。
2、为了防止空气倒流,也可以安装空气止回阀。
3、表冷段、挡水段的排水,是不是也可以装,防止污水返流到空调箱。
4、其他的实在想不出了

点评

石头老师,那么安装的止回阀,是需要在各个回风管安装,还是仅仅在回风总管安装(如果是多产品同时生产厂房)  详情 回复 发表于 2018-2-2 12:01
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-16 08:27:56 | 显示全部楼层
空调设计完,所有的风管图还有PID图都在你面前啊。认真看每条管路,认为哪个在倒灌时候有风险,哪个就装。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-16 08:36:15 | 显示全部楼层
1、空气循环系统中,回风管、排风管处需加止回阀,防止空气倒灌,空气会由新风管通过回风管灌进房间;
2、冷水循环管路不用加止回阀吧?大功率泵建议变频启动;
3、表冷段的排水管加个止回阀或不与下水道直接相连

点评

正常是要求排风设计止回阀,而回风是不设计止回阀的。回风增加止回阀会因增加回风阻力而导致回风量不足,变向增大新风量或降低总送风量,一般新风管和回风管共用一个功能段,且在初效过滤器之前时,当空调机组异常停  详情 回复 发表于 2017-5-26 14:07
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-16 08:41:24 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-7-15 22:11
这个还真不清楚哪里必须装止回阀。
1、空调水冷机组一般在地下室安装,没有止回阀水泵启动压力过大,会烧毁 ...

第一条不是很明白,希望可以解释一下原理。

点评

如果水在高处,泵在低处,那么: 1、停泵时有可能水倒流,水的静压反向冲击泵体。 2、停泵时有可能水倒流,管道中进入空气,再启动时管道中会有锤击或汽蚀。 3、停泵再启动,水的静压过大,带负荷启动,泵会有损伤  详情 回复 发表于 2014-7-16 09:50
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-7-16 09:50:54 | 显示全部楼层
豫北风云 发表于 2014-7-16 08:41
第一条不是很明白,希望可以解释一下原理。

如果水在高处,泵在低处,那么:
1、停泵时有可能水倒流,水的静压反向冲击泵体。
2、停泵时有可能水倒流,管道中进入空气,再启动时管道中会有锤击或汽蚀。
3、停泵再启动,水的静压过大,带负荷启动,泵会有损伤,有止回阀,静压力就施加在止回阀上了。

点评

多谢。  发表于 2014-7-16 18:11
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-5-26 14:07:04 | 显示全部楼层
yuanda100 发表于 2014-7-16 08:36
1、空气循环系统中,回风管、排风管处需加止回阀,防止空气倒灌,空气会由新风管通过回风管灌进房间;
2、 ...

正常是要求排风设计止回阀,而回风是不设计止回阀的。回风增加止回阀会因增加回风阻力而导致回风量不足,变向增大新风量或降低总送风量,一般新风管和回风管共用一个功能段,且在初效过滤器之前时,当空调机组异常停机后,若遇到外部风速较大,则新风会顺着管道进入回风管道,甚至进入洁净区,造成污染,所以这个风险是存在的,需要降低风险的措施,但是增加回风止回阀不是首选的方案,可以将回风管道与新风管道分开,回风管道设计在初效过滤器后,通过初效压阻确保高气流的新风进入空调系统。或者在新风管道上增加电动开关阀,当机组停运时,新风阀自动关闭。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2018-2-2 12:01:37 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-7-15 22:11
这个还真不清楚哪里必须装止回阀。
1、空调水冷机组一般在地下室安装,没有止回阀水泵启动压力过大,会烧 ...

石头老师,那么安装的止回阀,是需要在各个回风管安装,还是仅仅在回风总管安装(如果是多产品生产厂房)


交叉污染.png
dust collector.png

点评

原来讨论的都是水管道上的止回阀,跑偏了,应该说风管上的止回阀。 我觉得风管上只有对外的排风需要装止回阀,还有防火分区穿越的风管需要装防火阀(和止回阀作用类似) 风机停机时应该是依靠惯性缓慢停机,主风管  详情 回复 发表于 2018-2-3 20:46
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2018-2-2 12:12:46 | 显示全部楼层
空气循环系统中,回风管、排风管处需加止回阀,防止空气倒灌,空气会由新风管通过回风管灌进房间;
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2018-2-3 20:46:18 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2018-2-2 12:01
石头老师,那么安装的止回阀,是需要在各个回风管安装,还是仅仅在回风总管安装(如果是多产品生产厂房) ...

原来讨论的都是水管道上的止回阀,跑偏了,应该说风管上的止回阀。
我觉得风管上只有对外的排风需要装止回阀,还有防火分区穿越的风管需要装防火阀(和止回阀作用类似)
风机停机时应该是依靠惯性缓慢停机,主风管空气应该不会产生大量回流吧,所以止回的必要性不大。
多产品生产厂房,独立的分区?如果需要防止污染与交叉污染,依靠支风管止回阀似乎作用也不大,装止回阀主要可以防止停机状态各区域的空气流动。

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-4 19:58:13 | 显示全部楼层
我觉得冷水泵出口装止回阀是为了防止意外停机时水倒流引起泵的倒转,损伤冷汗泵。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-25 00:48

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表