蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1689|回复: 10
收起左侧

[生产运营] B级区气体洁净度

[复制链接]
发表于 2014-4-2 10:13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
B级区的气流必须经过高效过滤器吗?还是说一般A级区的气流才是高效过滤所得的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-2 12:34:55 | 显示全部楼层
必须经过高效过滤器
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-2 13:28:57 | 显示全部楼层
c级也得三级过滤吧,最后一级为高效,这个还有什么好讨论的?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-4-2 13:32:22 | 显示全部楼层
所有进入洁净区的空气都要有高效过滤器吧?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-4-2 13:41:54 | 显示全部楼层
必须经过啊,空调室初、中,不光B级,C、D级也是需要经过高效的,亚高效在D级也可以接受
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-2 17:04:49 | 显示全部楼层
porsche1921 发表于 2014-4-2 12:34
必须经过高效过滤器

那A级和B级的区别是不是在于气流的流型?

点评

流型是有区别;另外,看一下附录1中悬浮粒子与微生物的区别吧  详情 回复 发表于 2014-4-3 07:46
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-3 07:46:35 | 显示全部楼层
sjbzhsf 发表于 2014-4-2 17:04
那A级和B级的区别是不是在于气流的流型?

流型是有区别;另外,看一下附录1中悬浮粒子与微生物的区别吧
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-3 08:05:42 | 显示全部楼层
porsche1921 发表于 2014-4-3 07:46
流型是有区别;另外,看一下附录1中悬浮粒子与微生物的区别吧

那气体都是通过高效然后排放入室内,为什么悬浮粒子及微生物存在区别?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-3 08:17:45 | 显示全部楼层
sjbzhsf 发表于 2014-4-3 08:05
那气体都是通过高效然后排放入室内,为什么悬浮粒子及微生物存在区别?

洁净度等级不是您风管内送出风的洁净度等级,而是房间内空气的洁净度等级。
向您学习了!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-4-3 08:21:49 | 显示全部楼层
sjbzhsf 发表于 2014-4-3 08:05
那气体都是通过高效然后排放入室内,为什么悬浮粒子及微生物存在区别?

区别是流型,你说的对
但是还有更重要的是换气次数
高效过滤器是保证空气的洁净度(过滤效率不同,洁净度不同)
换气次数是保证空气的置换率,也可以理解成自净时间
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-7 14:56:59 | 显示全部楼层
理论上无论abcd进风的品质都是一样的,风速风量的差别,微生物控制也是靠换气频度来实现的。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-1 11:43

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表