在设计纯化水流量和管径时我们会用到概率问题和统计学,但还是避免不了小概率事件,所以我们在SOP中用说明,手动隔膜阀一定要慢慢打开,关观察或感觉水流量,在低于实验时最低值时请注意使用。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-3-6 08:48:26 | 显示全部楼层
大上海 发表于 2014-3-6 07:54
流速问题:生产用水时也得0.9m/s?还是不生产时保持循环状态需要达到0.9m/s?谢谢老师

回水流速的规定比较混乱。
我个人认为,生产时候,同时大量用水时间段,短时间回水流速不低于0.2或者0.3(以免造成负压污染),长时间回水流速不低于0.9,总出水流速不低于1.2,有的要求不低于1.5
实际上,总出流速和使用点多少,决定了回水流速。

点评

感谢解读  详情 回复 发表于 2014-3-6 11:27
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-3-6 11:27:24 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-3-6 08:48
回水流速的规定比较混乱。
我个人认为,生产时候,同时大量用水时间段,短时间回水流速不低于0.2或者0.3 ...

感谢解读
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-6 15:40:18 | 显示全部楼层
水泵流量与扬程选择好,还要选择每一段管路出水口阀门的管径,够用就行,有的个别厂家阀门选型有问题,选的太大了,本来每小时一吨水就够用,最后阀门一开,管路一小时用了5吨,造成后面的管道没水,流量上不去。能做循环管路的企业很多,真正做好的少。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-6 16:44:38 | 显示全部楼层
大用点使用时要做互锁,避免无水排出,负压产生,我也同意瞬时不用满足0.9m/s的流速,因为大的用点一开肯定满足不了,特别是大的用水设备,清洗机或者CIP时候。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-3-7 08:40:42 | 显示全部楼层
冰鉴 发表于 2014-3-5 13:17
泵的扬程及纯化水管路的流量有关    设计流量能够满足最大使用量    实际使用时回流速度达到要求即可

感谢回复,学习了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-3-7 08:41:12 | 显示全部楼层
nunqing 发表于 2014-3-5 13:46
至于哪几个点不能同时开,要做实验,要规定清楚。有点复杂啊

感谢回复,谢谢

点评

未曾帮上  详情 回复 发表于 2014-3-9 15:49
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-3-7 08:42:37 | 显示全部楼层
潘晓明 发表于 2014-3-6 08:04
原则上要求是总回流速不低于0.9,就是怕你有些用水点用水量大导致水流速不能满足要求。大部分水路都是清洗用 ...

感谢回复,学习了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-3-7 08:43:46 | 显示全部楼层
随风飘逝 发表于 2014-3-6 08:31
在设计纯化水流量和管径时我们会用到概率问题和统计学,但还是避免不了小概率事件,所以我们在SOP中用说明, ...

感谢回复,学习了谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-7 08:53:37 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e181:}
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-3-7 08:58:44 | 显示全部楼层
设计时的流量已经不能满足目前使用要求了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-7 09:06:24 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-3-7 08:58
设计时的流量已经不能满足目前使用要求了。

那就流程改进吧,控制使用点的水量,不过有点复杂啊。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-3-7 09:12:09 | 显示全部楼层
liujun0290 发表于 2014-3-6 15:40
水泵流量与扬程选择好,还要选择每一段管路出水口阀门的管径,够用就行,有的个别厂家阀门选型有问题,选的 ...

感谢回复,学习了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-3-7 09:12:43 | 显示全部楼层
tsr0502 发表于 2014-3-6 16:44
大用点使用时要做互锁,避免无水排出,负压产生,我也同意瞬时不用满足0.9m/s的流速,因为大的用点一开肯定 ...

感谢回复,不过这个有点难
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-3-7 09:14:13 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-3-7 08:58
设计时的流量已经不能满足目前使用要求了。

是呀出现问题了,呵呵。不过现在也只能这样了。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-3-7 09:14:47 | 显示全部楼层
zhaoweidavis 发表于 2014-3-7 09:06
那就流程改进吧,控制使用点的水量,不过有点复杂啊。

是有点复杂,不太好改进啊。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-3-7 09:37:06 | 显示全部楼层
zhaoweidavis 发表于 2014-3-7 09:06
那就流程改进吧,控制使用点的水量,不过有点复杂啊。

把用水量大的工序生产安排错开。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-3-7 09:37:59 | 显示全部楼层
河谷 发表于 2014-3-7 09:14
是呀出现问题了,呵呵。不过现在也只能这样了。

把用水量大的工序生产安排错开。

不然倒吸外界的空气进入循环系统,风险也不小。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-3-7 09:44:30 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-3-7 09:37
把用水量大的工序生产安排错开。

不然倒吸外界的空气进入循环系统,风险也不小。

只能是在使用的时候规定操作了,也就不再大动了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-7 13:11:18 | 显示全部楼层
水系统验证时,要对最大用水量时的回流速度进行确认。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-22 08:58

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表